Författare Ämne: Blåste nytt liv i död Rego 600  (läst 11135 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Lord_Json

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2024, 09:32:14 »
Vore superbra om ni tipsade om var man köper kondensatorn med :)

Utloggad EvertL

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 68
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2024, 09:35:27 »
https://www.electrokit.com/produkt-kategori/kondensatorer/  är ett exempel där dessa går att köpa.
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2694
  • Karma +5/-1
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2024, 18:58:49 »
Eller vilken annan elektronikdistributör som helst. Det finns väl litegrann hos Kjell & co, men annars finns ju tex Conrad, TME, Farnell, RS Components, Mouser och många andra.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Lord_Json

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2024, 10:35:22 »
Hittade denna butiken i göteborg som hade i lager:

https://www.temaelektronik.se/info/sv/kontakt/info.html

Lödade igår, allt fungerar igen än så länge.
Tack för tips!

Utloggad FB.ragner

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #19 skrivet: 10 februari 2024, 08:12:34 »
Vill tacka alla i denna tråden. Tack vare er har jag värme i helgen och möjlighet att kika på ny pump i lugn och ro. Beslöt mig för att registrera ett konto och lägga till mitt bidrag.

Min IVT GreenLine HT Plus E17 från 2007 stannade i torsdags. Var ner i källaren och kikade. Displayen lös och såg ut som vanligt. Siffror och text har glitchat (flimrat) en del på displayen de senaste 3-4 åren. Har inte funderat så mycket över det. Antagit lcd-panelen vart gammal. När jag rörde knapparna hände inget alls. Var som gränssnittet "hängt" sig.

Slog av strömmen, väntade 10 minuter. Slog på strömmen. I displayen står nu "CONLEGO VER. 1.21". Hittar i manualen att det tar 15 min att starta upp pannan. Väntar 15 min och led-lampan ovanför Power-knappen på displayen tänds. Inget händer i displayen, går inte att trycka eller påverka. Väntar 15 min till. Drar strömmen igen och låter strömmen vara av i 30 min. Slår på strömmen igen och samma text med conlego står i displayen. Mäter faserna i skåpet och alla fanns där samt ser rätt ut. Väntar 45 min. Slår av strömmen igen. Låter pannan vara spänningslös under natten.

Googlar lite allt möjligt och hittar denna tråden. Ser det är flera som bytt kondensatorer. Nästkommande dag demonterar jag styrkortet som sitter i den silvriga aluminium-burken i skåpet. Drar ut kretskorten från boxen och en av kondningarna har börjat bukta en aning på toppen. Har ingen mätverktyg för kondensatorer, men buktande är inte bra. Den andra ser okej ut. Men ger den ena sig lär den andra göra.

Kör dagen efter till Electrokit i Malmö och köper motsvarande kondensatorer (hade ingen hemma som gick att ersätta med). Köpte två stycken "1000uF 25V 105C radial ø10x20mm". https://www.electrokit.com/produkt/el-lyt-1000uf-25v-105c-radial-o10x20mm/

Beger mig hemåt. Löder bort de gamla kondningarna. Suger rent hålen i kortet och monterar de nya kondningarna. Monterar tillbaka allt i skåpet igen och slår på strömmen. Står conlego igen i displayen. Tappar modet en aning. 15-20 sek senare slocknar displayen. Trycker på en av knapparna och allt ser normalt ut igen. Dvs text i displayen och en timer som räknar ner med texten" Värmepumpen startar om 120 sec". Väntar tiden ut och pumpen går igång igen. Har nu gått ett halvt dygn och allt snurrar på som vanligt. Displayen har slutat flimra/glitcha och ser ut att ha bättre kontrast.

Stort tack för hjälpen!  tummenupp

Utloggad Håkke

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2024, 12:24:05 »
Toppen!

Har förberett mig med 2 st  artnr 40520011 som skall bytas till sommaren om inget händer innan dess.

Skall även rengöra flexslangarna så jag har även köpt packningar inför det bytet.

Värmepumpen inne på 15e året
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters volymtank nov 2009.

VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.

VP 14 år 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=år)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/år.

Inga problem under dessa 15 år förutom rensat flexslangar en gång.

Byte till ny slang VB pump- vvx dec 2024 pga stigande vb delta. Efter byte 6,5 grader delta

Total årsförbr 2024=11495 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.

Utloggad aderic

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Hälsö
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #21 skrivet: 23 oktober 2024, 14:12:19 »
Ville bara dela ett stort tack här! Fick jag i i början av veckan problem med vår styrboxen och meddelandet "Conlego cl83-0035" i displayen. Ringde rörmockaren med började samtidigt söka här i forumet och hittande denna tråd. Beställde genast nya kondensatorer via länken ni delat https://www.electrokit.com/el.lyt-1000uf-25v-105c-radial-10x20mm.

Rörmockaren kom, konstatrade som mistänkt att styrboxen var död och föreslog en ny värmepump, fick senare en offert på 120,000kr efter ROT... 😩
Idag (2 dagar senare) lödde jag på de nya kondarna och vi är back in business! 🤩

Värmepumpen är en IVT Greenline HT6 19år så det är kanske snart dags men känns ju riktigt bra att så enkelt och billigt 20kr +59 frakt kunna köra den några år till!
Stort tack till alla här och för instruktionerna att lösa detta! 🙏🥰

Utloggad Rudye

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #22 skrivet: 11 november 2024, 19:25:29 »

I fredags gick även min värmepump sönder. Efter att ha googlat lite hamnade jag på det här forumet. Jag blev glatt överraskad över att jag inte var den enda med detta problem. Mitt problem var exakt detsamma som FB.ragner beskrev, med skillnaden att jag hade programvaruversion Conlego 1.20. Av en slump bor jag också i närheten av Malmö, så det var lätt att hämta de två elektroniska kondensatorerna hos Electrokit i måndags. Trots att jag inte har någon elektroteknisk bakgrund var det ganska enkelt att byta ut de två komponenterna, och efter montering fungerade allt som förut!

Jag vill tacka alla som har bidragit till att dela denna problemlösning!   tummenupp

Chfl

  • Gäst
Chfl
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #23 skrivet: 18 november 2024, 22:42:51 »
Gjorde nyss samma sak med 35-volts varienten, funkar hur bra som helst.
Tack, missade det!  tummenupp

Jag hade bara ett par 35-volts varianter som var lite större men de fick plats ändå. Det var enklare än jag trodde att få loss boxen och löda om kondingrna. Allt som allt tog bytet bara ca 10-15 minuter så nu funkar allt normalt igen.

Tidigare räckte det med att jag aktiverade displayen eller rattade lite på menyerna vilket fick Regon att starta om och ibland funkade omstarten bara om jag drog ut sladden till Husdata H60-interfacet. Jag hade också lite intermiten flimmer på displayen som nu är borta.

Stort tack för hjälpen att lokalisera grundorsaken till problemen. Jag misstänker att många Rego styrboxar lider av samma problem som egentligen skulle kunna åtgärdas rätt enkelt om man bara kände till orsaken.
--

Ha det!  wave

Fredrik Littmarck

  • Gäst
Fredrik Littmarck
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #24 skrivet: 12 februari 2025, 11:18:34 »
Hej igen!

Uppdatering:
Nu har jag lagat uppåt 100 boxar, oftast kondensatorerna som är trasiga, men i sällsynta fall så har det varit optokopplare, inverterchip eller triacar som är trasiga.

Om skärmen är trög eller att det står "CONLEGO" i displayen så är det ett tecken på dåliga kondensatorer. Men om den tex varnar för fasfel så är det oftast en optokopplare som behöver bytas. Om någon motorstyrning inte fungerar som det ska så kan det vara en triac som är trasig.

Jag kan numera lösa de flesta fel på boxarna så hör av er till mig om ni behöver hjälp!

Mvh / Fredrik

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4174
  • Karma +3/-1
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #25 skrivet: 12 februari 2025, 11:56:34 »
Vilket konto ska de höra av sig till om det behöver hjälp? Eller ska de söka på ditt för och efternamn över facebook etc så de får tag på dig? Tror inte jag såg några uppenbara kontaktupgifter.

Bra att du erbjuder denna tjänsten!
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Larsa H

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • IVT Greenline HT+ E11 + Home Assitant med Husdata
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #26 skrivet: 19 april 2025, 11:34:33 »
Kontaktuppgifter till Fredrik Littmarck som lagar REGO-boxar:

Byt ut saknade bokstäver nedan med "edr" samt "ittmar" så att det matchar namnet ovan.


fr***ik.li*****ck@gmail.com
« Senast ändrad: 19 april 2025, 17:44:18 av Larsa H »

Utloggad mikael.leinskold@gmail.co

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #27 skrivet: 28 april 2025, 13:07:15 »
Tack för bra inspel. Skulle ta en dusch igår kväll.. max jummet vatten.. satt i pannrummet till 1 i natt. Hitta denna länk.. Hängde på låset hos suveräna Tema Elektronik i morse. (Strul med låset in till affären så jag och ägaren och några ytterligare spekulanter stod utanför till halv tolv innan låssmeden fick upp låset 🙈)
Dock, hem med två kondensatorer, bytte dem i detta nu. Tillbaks med lådan, de 3 sekunder som det stod samma meddelande som tidigare var oändligt långa, men så hoppade den igång 👍👍😀

Mia GK

  • Gäst
Mia GK
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #28 skrivet: 03 juni 2025, 20:20:51 »
Hej!
Skulle behöva hjälp med min box - hur kontaktar jag dig Fredrik L?
MVH, Mia

Hej igen!

Uppdatering:
Nu har jag lagat uppåt 100 boxar, oftast kondensatorerna som är trasiga, men i sällsynta fall så har det varit optokopplare, inverterchip eller triacar som är trasiga.

Om skärmen är trög eller att det står "CONLEGO" i displayen så är det ett tecken på dåliga kondensatorer. Men om den tex varnar för fasfel så är det oftast en optokopplare som behöver bytas. Om någon motorstyrning inte fungerar som det ska så kan det vara en triac som är trasig.

Jag kan numera lösa de flesta fel på boxarna så hör av er till mig om ni behöver hjälp!

Mvh / Fredrik

Utloggad Håkke

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Blåste nytt liv i död Rego 600
« Svar #29 skrivet: 03 juni 2025, 20:50:06 »
Skriv hans "förnamn.efternamn"@gmail.com
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters volymtank nov 2009.

VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.

VP 14 år 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=år)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/år.

Inga problem under dessa 15 år förutom rensat flexslangar en gång.

Byte till ny slang VB pump- vvx dec 2024 pga stigande vb delta. Efter byte 6,5 grader delta

Total årsförbr 2024=11495 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!