Nu är huset större och det blir inte lika mycket start och stopp. Men jag tycket fortfarande den har konstig styrning. Varför gasar den på så mycket i effekt för att sedan stoppa helt en stund, och sen starta upp igen? Se bild.Det ser ut som att ifall den skippat den där toppen så hade den kunnat tuffa på utan stoppet och undvikit en kompressorstart.Är det varmvattnet kanske? Vi har provat sänka till ekonomi på vattnet men sambon klagade det var lite svalt vid disk. Även om det är varmvattnet verkar det ju onödigt styra så här.Om ingen här kan detta, vet ni om man kan få bra support direkt av IVT? Eller måste man gå via sin installatör som sen frågar IVT?Edit: verkar inte gå kontakta IVT direkt.
Topparna är sannolikt varmvattenkörning. Om IVT kör på samma sätt som min CTC-pump så kommer den efter en varmvattenkörning varva ner till lägsta varv successivt och sedan stanna där, varva upp, eller helt enkelt stoppa om det är så att gradminutrarna är avbetade.Det kan ju vara så att ditt värmehov är så lågt att när den varvar ner från ganska höga varv som körs under en VV-körning, så hinner den beta av alla gradminutrar och tycker det är dags att stoppa.Om du loggar lite mer värden så kanske det är enkelt att se.