0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Har man fyllt på golvvärmesystemet under de år huset funnits kan det ha kommit in smuts vid dessa tillfällen.
Jag tror de fyllde på systemet när vi byggt uterummet, då satte vi de slangarna i bruk. Har inte tänkt på det innan, men som ni ser på rören så är det till vänster helt genomskinligt men de andra lite rödaktiga.Det längst till vänster är till uterummet. Får nog ta ett samtal med byggaren
Ny uppdatering, nu händer det grejor! -0.3 ute-732 GM100% vb-pump (hmm, borde sjunka s.f.a kompressor)-16.5 förångare108 Hz kompressor (hoppas den går ner lite snart).-13.6 avluft302/283 m3/h luftflöde35.8 beräknad framledning32.9 framledning (HURRA!) 28.0 retur (HURRA!)23.3 rumstemp (eldat kamin)0 kW tillsatsLåt den gå ett dygn så ser vi hur den mår imorgon!
I vilken meny hittar du returtemperaturen?
Ah, sorry!Jag var otydlig, det är kondensor-returen, den finns på startsidan och under kompressorinfo.(silverfärgad/orange block är kondensor-retur och framledningstemperaturerna).
Tack - då är jag helt med!
Doftar vätskan något? (När du luftar pumpen kommer det vätska efter en stund)Beroende när på året huset (och sen uterummet) byggdes skulle det kunna vara någon antifrysvätska i slingorna. Det skulle möjligen kunna påverka färgen på vätskan i slingorna men det känns lite långsökt.
Hur ser statusen ut nu när det gått några timmar? (Nyfiken…)
Du sköter dig bra!Här är några värden mitt i kompressorcykeln.+0.2 ute-1184 GM100% VB-pump-16.8 förångare110 Hz kompressor-13.5 avluft20.5 frånluft302/289 m3/h luftflöde36.2 beräknad framledning38.1 framledning30.2 retur (kondensor) 3kW tillsatsReturvärdet för kondensorn stiger sakta över dygnet, i det värmetröga lättbetonghuset., så än kanske loppet inte är kört, betongplattan tar ju lång tid att få varm...