Författare Ämne: LP-larm - vad göra? Nibe Fighter 1235-8  (läst 4830 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Da000

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: LP-larm - vad göra? Nibe Fighter 1235-8
« Svar #30 skrivet: 07 januari 2023, 11:08:52 »
Liten update kring min egna värmepump dåra. Den utlöste lp larm igen igår för första gången sedan 23 december.
Har fortfarande inte haft en kyltekniker på plats och kör på kompressorn.
Hetgas var 95 grader och kompressor tid 84 min.

Jag kan uppdatera att jag följt pumpens utveckling. Vid uppvärmning ligger hetgasen mellan 85-90 grader. Det är vid varmvattenberedningen den går upp till 105 grader och uppåt , ca 110 grader vanligtvis.

En annan grej som hänt sedan 23 dec som jag inte vet har ett samband eller ej är att tryckkärlet tappat tryck från ca 1,0 bar till 0,5 bar. Jag har inte fyllt på med brine via säkerhetsventilen dessa dagar , brukar göra det då trycket sjunker dag för dag.

Vet inte om det är några nya anvisningar eller tror vi att det är kompressor delarna det är fel på?

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: LP-larm - vad göra? Nibe Fighter 1235-8
« Svar #31 skrivet: 07 januari 2023, 16:48:23 »
LP-larm tolkar jag som att kompressorn är ok. Det är mer sannolikt med fel på expansionsventilen eller köldmediebrist. Trycket på kompressorns sugsida är onormalt lågt. Kompressionsförhållandet blir därför högt vilket ger hög hetgastemperatur.

Ställ ner varmvattentemperaturen tills någon kan komma och undersöka pumpen.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!