Jag håller inte med om fasta rekommendationer om vad hetgasen bör vara över framledningstemperaturen. Spelar ingen roll vad man gör med maskinen under slutet av varmvattenberedning så blir det över 100 grader på R407C. Förhållandet är logaritmiskt, inte linjärt.
Vad skulle felen kunna vara rent hypotetiskt tror du ? Har ett känt fel på min kb-ut givare. Larm tidpunkt Larmtyp Kb-in Kb-ut utetemp framledningtemp returledningtemp varmvattentemp hetgastemp kompressortid (min)202212222142 2 4,5 35,6 3,8 28 26 48,9 96,8 58202212221725 2 4,5 46,2 3,7 28 26,1 49 96,2 45202212190015 2 4,2 46,8 -1,6 25,9 23,7 47,4 90 32202212182318 2 4 49,3 -1,5 26 23,9 47,9 91,9 69
Finns det ett enkelt sätt att kolla köldmedium nivå på dessa modeller?