Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Smart styrning av 360P?  (läst 3401 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad i5rast

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Smart styrning av 360P?
« Svar #30 skrivet: 09 oktober 2022, 08:01:49 »
Då är jag med, finns tabell över resistans/temp på s 51 i handboken för 360P, så att man kan välja ett lagom litet motstånd att lägga parallellt med givaren och det är ingång 94 på vänstra sidan av effektvaktskortet.

Funderar på om det blir ett tillräckligt omedelbart sätt att stoppa kompressorn, viktigt ifall fläkten också ska stoppas.

Finns det förresten möjligen andra sätt att stoppa fläkten än att bryta strömmen med relä? (Man kan sätta timer för fläkthastighet I / II och skippa att ha I inkopplad men det ger förstås inte möjlighet till t ex timvis styrning)

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Smart styrning av 360P?
« Svar #31 skrivet: 09 oktober 2022, 10:28:36 »
Ventilationen är viktig för huset och de som vistas där så man bör vara väldigt försiktig med att ta bort den. Vet tyvärr inte om fläkten också går att nå via nibe-pi-lösningen och datagränssnittet men annars är det bara relä-alternativet jag tänker på. Om det går ut VMA till allmänheten om att stänga fönster och dörrar och ventilation där man bor är det ju bra att veta hur man tillfälligt stoppar fläkten men det bör säkert inte vara långa perioder.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Benny Grahn

  • Gäst
Benny Grahn
SV: Smart styrning av 360P?
« Svar #32 skrivet: 09 oktober 2022, 14:59:58 »
Jag kör 2 olika parallella motstånd beroende på hur mycket jag vill "lura" kompressorgivare (som styr kompressordriften)

Kopplar in dem parallelt med tempgivaren på 94.
Jag kör 2kOhm + 3KOhm, enkelt att räkna ut via en ohm-omvandlare (https://www.digikey.se/en/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-parallel-and-series-resistor)

Direkt när jag kopplar in motstånden lurar jag styrningen av kompressorn, och om den luras så den tror vattnet är över 55 grader så stannar den direkt.

För att inte få för snabb värmeavgivning (som sker när cirkulationspumpen) så stannar jag även cirkulationspumpen med en Shelly.
Samt när jag vill ha extra VV triggar jag extra VV på extern plint, samt sen triggar jag Tariff för att stoppa det (måste vara på i 24h)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!