Författare Ämne: Så här sköter SPA min elförbrukning med automatik Nibe F370  (läst 4585 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Kanske ska tillägga att jag f.n har spärr på patron på dyrtiderna, för se hur det "håller" när det blir svinkyla
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2029
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Så här sköter SPA min elförbrukning med automatik Nibe F370
« Svar #16 skrivet: 04 oktober 2022, 14:46:46 »
Citera
Återkommer med kostnad för september i år jämfört med förra årets kostnad när räkningen landar hos mig

Hej, blir spännande att se...
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Blev ju inte så spännande. Lägger iaf ut förbrukningen i kostnad från elleverantören för september 2021 och 2022. Man kan iaf konstatera att totala förbrukning med och utan SPA inte gör ngn skillnad men givetvis fler effekttoppar!

MEN det går ju inte att göra en analys rent kostnadsmässigt efter som priserna är långt ifrån jämförbara. Men jag låter iaf SPA vara igång tills vidare, vill ju tro att den ska spara elkostnader i framtiden

September 2021 inkl avgifter från elleverantören   635 kr
September 2022 inkl avgifter från elleverantören 1333 Kr

Timmätt och Elmixavtal
« Senast ändrad: 10 oktober 2022, 15:32:03 av Mr.Hammer »
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2029
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Så här sköter SPA min elförbrukning med automatik Nibe F370
« Svar #18 skrivet: 10 oktober 2022, 16:13:23 »
Hej, jomen det kanske inte är så tokigt att jämföra, men antal förbrukade kWh för perioderna om du har dom, det är ju mer rättvist att jämföra dom tror jag

PS dom här dagarna är det väl inte någon anledning att spara på elen, den är ju nästan gratis tycker jag det ser ut som
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad smeeen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Så här sköter SPA min elförbrukning med automatik Nibe F370
« Svar #19 skrivet: 12 oktober 2022, 21:06:38 »
Här kommer min förbrukning med SPA aktiverad
Varmvatten fullt
Värme faktor 5/10

Ser lovande ut än så länge. Skall blinintressant hur det blir när kylan kommer

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2029
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Så här sköter SPA min elförbrukning med automatik Nibe F370
« Svar #20 skrivet: 13 oktober 2022, 11:56:56 »
Intressant!!

Här tycker jag att jag ser en svaghet med SPA som det är implementerat. SPA verkar reglera ner även om priset är väldigt låg. Varför bry sig om att strypa när elpriset ligger drygt 26 öre?? Det finns fler sådana ställen i graferna tycker jag. Det borde finnas en inställning där man kan ange ett personligt valt maxpris och ligger man under det så stryps ingenting

Eller så misstolkar jag, det kanske var så att förbrukningsbehovet inte var större i vågdalarna då staplarna är låga?
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad smeeen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Så här sköter SPA min elförbrukning med automatik Nibe F370
« Svar #21 skrivet: 13 oktober 2022, 21:55:46 »
Intressant!!

Här tycker jag att jag ser en svaghet med SPA som det är implementerat. SPA verkar reglera ner även om priset är väldigt låg. Varför bry sig om att strypa när elpriset ligger drygt 26 öre?? Det finns fler sådana ställen i graferna tycker jag. Det borde finnas en inställning där man kan ange ett personligt valt maxpris och ligger man under det så stryps ingenting

Eller så misstolkar jag, det kanske var så att förbrukningsbehovet inte var större i vågdalarna då staplarna är låga?

absolut så är det. den verkar jobba efter varje dags pris. men klart skall man få ett pris som ligger under snittet gäller det till viss del att även jobba på rätt sida av priset även när det är billigt.
men förstår din tanke.
det jag har är min totala förbrukning vilket jag missat att skriva

Roqqau

  • Gäst
Roqqau
SV: Så här sköter SPA min elförbrukning med automatik Nibe F370
« Svar #22 skrivet: 07 december 2022, 15:26:51 »
Hej, mitt första inlägg här så ni får ha överseende med eventuella övertramp av etikettregler eller dylikt.

Står i valet och kvalet att aktivera Smart Price Adaption (SPA) på NIBE VVM S320 med utedel S2125-12 (installerad April 2022). Fick med en kampanj på myUplink 3 månader gratis som jag aktiverade här om dagen. Tänkte att det kanske skulle passa bra att ändra mitt rörliga elpris till timprisavtal hos elleverantören och sätta igång SPA på VP:n för att se vilken effekt det kan ha på elräkningen.
Fråga 1
Jag ser att många verkar köra en innegivare med SPA, är det en förutsättning eller går det att att köra enbart med utegivare (som jag har)?
Fråga 2
Vad bör jag ha i åtanke rent allmänt kring detta? Låter det som en bra idé överlag?
Fråga 3
Ni andra som kör SPA, har det visat sig fungera bra komfortmässigt osv?

Tänker att jag i första hand inte kommer att anpassa så mycket av mitt beteende för att se vilken effekt endast SPA får på kostnaden.

Övrig info: Villa i elområde SE4 västkusten i Skåne. ca. 100 kvm + 100 kvm källarplan (beboelig). Har sett en rejäl minskning av elkonsumtionen sedan vi bytte värmekälla. Från över 30000 kwH/år så kommer vi troligen landa under 10000 om det fortsätter som det gjort, sparat ca. 20000 kr än så länge  ;)

Tacksam om någon med erfarenhet och kunskap kan ge mig lite mer kött på benen innan jag kastar mig ut i timprisvärlden =)

Henrik L

  • Gäst
Henrik L
SV: Så här sköter SPA min elförbrukning med automatik Nibe F370
« Svar #23 skrivet: 14 december 2022, 08:17:13 »
Kanske ska tillägga att jag f.n har spärr på patron på dyrtiderna, för se hur det "håller" när det blir svinkyla

Hur gör man för att spärra elpatronen vissa tider, vilken meny (jag har inte SPA)? Låter onekligen som en bra idé att göra på dagtid!6

Henrik L

  • Gäst
Henrik L
SV: Så här sköter SPA min elförbrukning med automatik Nibe F370
« Svar #24 skrivet: 14 december 2022, 08:34:04 »
Jag hittade nu i en annan tråd, att det är i meny 4.9.5 man gör det!

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Så här sköter SPA min elförbrukning med automatik Nibe F370
« Svar #25 skrivet: 14 december 2022, 10:45:00 »
Hej, mitt första inlägg här så ni får ha överseende med eventuella övertramp av etikettregler eller dylikt.

Står i valet och kvalet att aktivera Smart Price Adaption (SPA) på NIBE VVM S320 med utedel S2125-12 (installerad April 2022). Fick med en kampanj på myUplink 3 månader gratis som jag aktiverade här om dagen. Tänkte att det kanske skulle passa bra att ändra mitt rörliga elpris till timprisavtal hos elleverantören och sätta igång SPA på VP:n för att se vilken effekt det kan ha på elräkningen.
Fråga 1
Jag ser att många verkar köra en innegivare med SPA, är det en förutsättning eller går det att att köra enbart med utegivare (som jag har)? Killgissar absolut
Fråga 2
Vad bör jag ha i åtanke rent allmänt kring detta? Låter det som en bra idé överlag? Testa och kör några veckor speciellt nu när vintern anlänt
Fråga 3
Ni andra som kör SPA, har det visat sig fungera bra komfortmässigt osv? Definitivt ja, jämnare temp inomhus men jag har innegivare. Den enda nackdel jag sett när det var 12 minusgrader att innetemp föll ungf 2 grader till 19,6. Får eventuellt minska påverkansgrad för värme i SPA

Tänker att jag i första hand inte kommer att anpassa så mycket av mitt beteende för att se vilken effekt endast SPA får på kostnaden.

Övrig info: Villa i elområde SE4 västkusten i Skåne. ca. 100 kvm + 100 kvm källarplan (beboelig). Har sett en rejäl minskning av elkonsumtionen sedan vi bytte värmekälla. Från över 30000 kwH/år så kommer vi troligen landa under 10000 om det fortsätter som det gjort, sparat ca. 20000 kr än så länge  ;)

Tacksam om någon med erfarenhet och kunskap kan ge mig lite mer kött på benen innan jag kastar mig ut i timprisvärlden =)
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Så här sköter SPA min elförbrukning med automatik Nibe F370
« Svar #26 skrivet: 14 december 2022, 11:42:25 »
Hej, blir spännande att se...

September 2021 635 kr och september i år 1333 kr MEN det kan inte jämföras alls pga elpriset skenat på Nordpool. Och sedan kommer kostnaden till för nätoperatören
November 2021 1283 kr November 2022 1597 kr
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år

Utloggad Mr.Hammer

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Så här sköter SPA min elförbrukning med automatik Nibe F370
« Svar #27 skrivet: 14 december 2022, 12:23:00 »
Hej, kul!

Är det hela pumpens förbrukning? Hela husets förbrukning  tummenupp

Är resultatet bra då? kl 01:00 ser den ju ut att ladda på ordentligt, då var ju elen billig så det verkar smart

På morgonen efter kl 06:00 ser man hur den börjar strypa ner under resten av dagen då priset är fortsatt relativt högt och det är ju bra, den tillåter dock små inhopp då priset faktisk sjunker ner i en svacka

Men senare på kvällen, runt 19-21 så tillåter den ju elanvändning när elen är som dyrast tycker jag det ser ut som. Diagrammet nedan är för vår zon från Nordpool den 20 sep. Men det är möjligt du har en annan tariff Zon 3

Känns som att SPA försöker ligga och följa priskurvan men inte bryr sig om absolut nivå eller medelpriset för dagen

Sedan kan ju viss förbrukning helt enkelt vara absolut nödvändig då pumpen helt enkelt måste få energi för att hålla värme eller värma vv

Hur upplever du komforten nu med detta? Tycker att jag fått ännu stabilare innetemp Kanske för tidigt att säga, måste bli kallare först!? Just nu när det var minus 12 grader så har inne tempen dippat 2 grader så jag kanske får minska påverkansgraden i SPA
[/b]
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll 
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!