Författare Ämne: Nibe 730 - lufthastighetsgivare  (läst 3506 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2830
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 730 - lufthastighetsgivare
« Svar #15 skrivet: 28 oktober 2022, 05:23:17 »
Kurvan är hög för gv tycker jag, jag kör själv på kurva 4 på radiatorer. Prova sänk kurvan till 4 och vänta ett dygn. Platta på mark, är huset alldeles nytt? Då går det mycket energi att torka upp efter byggtiden, första året brukar kosta lite mer.
Kurvan är ju individuell, men tycker du borde prova med 4.0 vänta ett dygn, är det fortfarande varmt, så är det ok, är det för kallt, så ändrar du tillbaka, eller sätter 4+1
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Novis11

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 730 - lufthastighetsgivare
« Svar #16 skrivet: 29 oktober 2022, 13:19:51 »
Kurvan är hög för gv tycker jag, jag kör själv på kurva 4 på radiatorer. Prova sänk kurvan till 4 och vänta ett dygn. Platta på mark, är huset alldeles nytt? Då går det mycket energi att torka upp efter byggtiden, första året brukar kosta lite mer.
Kurvan är ju individuell, men tycker du borde prova med 4.0 vänta ett dygn, är det fortfarande varmt, så är det ok, är det för kallt, så ändrar du tillbaka, eller sätter 4+1

Huset är fyra år gammalt, på den tiden så bör väl plattan ha torkat? Eller ifos kanske tar flera år.

Då testar jag att ändra till 4.0 och väntar i några dygn och ser om det ger något.

Utloggad Novis11

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 730 - lufthastighetsgivare
« Svar #17 skrivet: 29 oktober 2022, 13:25:01 »
Hmmm.... Kurvan är kanske OK i alla fall, öppna termostater och 20,8 C inne ser ju bra ut.
I meny 4.9.3 hittar du start kompressor, default är -60, prova t ex -50?

Tack för tipset! Det här kanske är en del av boven i dramat. Ser nämligen att den är inställd på "Start av kompressor - 100". Kanske ska testa - 60 istället?

Finns det någon fördel med att låta kompresson gå in senare, dvs vid - 100? Förstår inte riktigt varför den var inställd på det.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 730 - lufthastighetsgivare
« Svar #18 skrivet: 29 oktober 2022, 13:32:11 »
Det reglerar bl.a. hur ofta kompressorn startar och stoppar per dygn. Man vill inte ha för mycket start och stopp eftersom det sliter på kompressorn.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30537
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 730 - lufthastighetsgivare
« Svar #19 skrivet: 29 oktober 2022, 14:11:59 »
Testa -60, en Nibe 730 har frekvensstyrd kompressor så större delen av värmesäsongen går den nonstop (förutom avfrostningarna).
Ett för högt minustal här kan göra att regleringen blir trög och att den aldrig hämtar hem underskottet innan elpatron går in.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2830
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 730 - lufthastighetsgivare
« Svar #20 skrivet: 29 oktober 2022, 18:29:04 »
Styrningen i dessa pumpar är ändå så korkad, så även om du har gm start i -60 som original, så kommer elpatron starta och jobba in en del av gm underskottet. Dessa pumpar står och fiser i 20-30hz hur länge som helst, medan gm sjunker, och när den kommit så långt ner som till -1000gm, så står pannan och matar elpatron, istället för att öka frekvensen på kompressorn i tid. Ja jag vet att kompressorn har sämre cop vid högre frekvenser, men den har i alla fall bättre cop än en elpatron!
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2042
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe 730 - lufthastighetsgivare
« Svar #21 skrivet: 30 oktober 2022, 06:48:06 »
Jag har sagt det förut, mjukvara är inte deras starka gren, och styrning är i princip inget utan bra mjukvara
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Novis11

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 730 - lufthastighetsgivare
« Svar #22 skrivet: 30 oktober 2022, 08:07:37 »
Det reglerar bl.a. hur ofta kompressorn startar och stoppar per dygn. Man vill inte ha för mycket start och stopp eftersom det sliter på kompressorn.

Aha, så det är därför som man i tråden om optimeringsguiden rekommenderar att byta "Start av kompressor" till - 200 eller - 300? För att undvika onödiga starter?

Då är det alltså bättre att den kompressorn går i princip hela tiden än att den startar och stoppar?

Skulle jag ha följt optimeringsguiden här och ändrat till - 300 på "Start av kompressor" så skulle väl min elpatron kickat in ännu snabbare än vad den redan gör nu vid - 100?

Utloggad Novis11

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 730 - lufthastighetsgivare
« Svar #23 skrivet: 30 oktober 2022, 08:14:06 »
Styrningen i dessa pumpar är ändå så korkad, så även om du har gm start i -60 som original, så kommer elpatron starta och jobba in en del av gm underskottet. Dessa pumpar står och fiser i 20-30hz hur länge som helst, medan gm sjunker, och när den kommit så långt ner som till -1000gm, så står pannan och matar elpatron, istället för att öka frekvensen på kompressorn i tid. Ja jag vet att kompressorn har sämre cop vid högre frekvenser, men den har i alla fall bättre cop än en elpatron!

Ja, det är bara höst just nu, dvs inte kallt än, och redan nu verkar kompressorn gå hela tiden men enbart kring 20-30 Hz.

Jag trodde att det var hela vitsen med "att pumpen går på kompressor"? Att själva kompressorn ska jobba på, i den Hz som krävs, för att undvika att elpatronen går in. Men då verkar det som att kompressorn går men att den inte anpassar sig? Vad är då hela vitsen? Låter verkligen urkorkat. En design miss? Fungerar F750 likadant?

Utloggad Novis11

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 730 - lufthastighetsgivare
« Svar #24 skrivet: 30 oktober 2022, 08:17:21 »
Testa -60, en Nibe 730 har frekvensstyrd kompressor så större delen av värmesäsongen går den nonstop (förutom avfrostningarna).
Ett för högt minustal här kan göra att regleringen blir trög och att den aldrig hämtar hem underskottet innan elpatron går in.

Jag testar att ändra till - 60 och kurva 4 så får vi testa det i någon dag. Förhoppningsvis så hjälper det. Känns så dumt att elpatronen går in redan vid 0 grader. Här är det standard med stadiga - 15 grader i flera månader. Så går elpatronen in redan vid 0 så kommer det innebära att pumpen går på elpatron varje dag under vintern när det är ännu kallare  >:(

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2830
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 730 - lufthastighetsgivare
« Svar #25 skrivet: 30 oktober 2022, 17:23:51 »
ja den går in tidigt, och sen tycker jag nibes styrning av aktiv avfrostning är helkorkad. De kunde gott ha satt in en möjlighet att manuellt avfrosta i en meny, istället för att gå in i servicemeny och tvångsstyra värmestavar. Sen hade dom även kunnat styra den på ett annat vis än de gör nu, som ger onödiga skitlarm. Den ska uppfylla flera parametrar hit och dit, och hinner många gånger lösa på överhettningsskydd, som man även måste riva en massa för att återställa, för att överhettningsskyddet sitter för nära elstaven.
90% av gångerna folk ringer in om problem med F730/750 så är felet Larm 326 Aktiv avfrostning har misslyckats tre gånger i rad. (trots att inget egentligen är fel)
eller larm 325 temperaturbegränsarlarm.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Novis11

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 730 - lufthastighetsgivare
« Svar #26 skrivet: 17 november 2022, 20:46:01 »
Nu har det gått ett tag och tänkte komma med en uppdatering.

Jag bytte kurva till 4 men det blev för kallt. Höjde den därför till 5.0. Jag sänkte värdet för när kompressor skulle gå igång och ökade tiden för när elpatronen skulle gå igång (-1300). Idag är första gången som jag har sett att elpatronen är igång sedan jag gjorde om inställningarna. Ute är det - 14 så det får man väl ändå vara nöjd med. Elpatronen skjuter till med 2,5 kw just nu.

I samma veva så bytte jag även filter eftersom lufthastighetsvärdet var så lågt innan. Jag läste här på forumet att man skulle rengöra det ofta så jag har dammsugit det 1 gång i veckan. Nu är värdet 201! En enorm skillnad!

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2830
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 730 - lufthastighetsgivare
« Svar #27 skrivet: 18 november 2022, 05:14:18 »
-1685 i gradminutrar, det kommer bara sjunka mer och mer tills den måste kasta in 6kw elpatron. Den har  -16.8 i förångarn, vilket gör att den förångningsbegränsar pumpen. vad hade du för frekvens på kompressor vid tillfället för fotona?
Ändra elpatron, så den får gå in och hjälpa redan kring -1000 GM, annars kommer du hamna i gradminutloop där den bara går djupare och djupare och jobbar aldrig igen.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!