Författare Ämne: Hjälp! Underdimensionerad Frånluftsvärmepump (NibeF730)  (läst 9191 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2014
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Hjälp! Underdimensionerad Frånluftsvärmepump (NibeF730)
« Svar #45 skrivet: 19 augusti 2022, 15:11:36 »
Många varianter att fundera över. En till är att tänka en twin lösning, dvs 2x730, två Nibe parallellt som delar på bördan om dom får plats. Min granne hade en sådan lösning ett antal år med två enklare FLVP innan han gick över till bergvärme. Dom båda kan då dela på frånluften, 45 l/s vardera och du får då ut 2x4800W kompressoreffekt, med COP = 3 så behöver du putta in 3,2 kW. Och du får dubbelt så mycket vv också. Garaget skulle jag ändå hålla bortkopplat. Sedan är frågan hur långt 9,6 kW skulle räcka

Nackdelar:
- kan bli högre blås i kanalerna med 90 l/s men å andra sidan, dom borde vara dimensionerade för det, normenlig ventilation
- dubbla felkällor om Niben inte håller kvalitetskraven
- inköp och installation av en till ihop med den du har
- långa leveranstider så kanske lika bra att använda kommande vinter för de olika mätningarna och testerna som redan föreslagits


CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10440
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hjälp! Underdimensionerad Frånluftsvärmepump (NibeF730)
« Svar #46 skrivet: 19 augusti 2022, 15:57:27 »
Om jag fattar det rätt så spelar det ingen roll att LVVP inte fungerar i beräkningen eftertersom det inte handlar om nybygge i mitt fall?

F135 hittar jag inte på Nibes svenska hemsida, är det ERS S40-350 som gäller istället?

Kanske det finns krav på uppföljning av energiförbrukningen efter ca två år som berör ditt hus? Ibland kan det vara aktuellt beroende på hur man gjorde under bygget.

Ser att F135 uppdaterats till S-serien och nu heter S135: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/26309/531278-1.pdf
Vänd dig till en större NIBE återförsäljare för att få hjälp med en ordentlig besparingskalkyl med eller utan S135 och lämplig version av F2120. Likadant med andra fabrikat som du tycker verkar intressanta.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

PA123

  • Gäst
PA123
SV: Hjälp! Underdimensionerad Frånluftsvärmepump (NibeF730)
« Svar #47 skrivet: 20 augusti 2022, 14:23:51 »
Om jag fattar det rätt så spelar det ingen roll att LVVP inte fungerar i beräkningen eftertersom det inte handlar om nybygge i mitt fall?

Man behöver ju inte berätta för kommunen om vad som gäller enligt Plan- och Bygglagen. (Det har de nog ingen aning om). På så sätt får man lite mer valfrihet... a:gl

Men:

Utdrag från Boverkets hemsida:

"Underhållskrav
Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick. När ett byggnadsverk uppförs ska det uppfylla ett antal väsentliga tekniska egenskapskrav. Befintliga byggnadsverk ska underhållas så att dessa egenskaper bevaras."


Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp! Underdimensionerad Frånluftsvärmepump (NibeF730)
« Svar #48 skrivet: 20 augusti 2022, 15:55:47 »
En uteluft-vattenvärmepump har lägre avgiven effekt (kW) vid låga utetemperaturer. Det beror på att den försöker hämta värme ur uteluften som i värsta fall är -16 grader. Det är ett betydligt svårare driftläge än för en frånluftsvärmepump som hämtar sin värme ur luft som är +21 grader C.


Lite feltänkt där enligt min mening. Luften som går in till frånluftvärmepumpen må ha en temperatur på +21 grader men luften ut kan vara runt -15 grader. Det är lägsta temperaturen som bestämmer COP. Att luften in till förångaren är varm betyder bara att värmeväxlarytan inte behöver vara så stor.

En LVP har en temperaturdifferens över förångaren som är betydligt mindre i och med att luftflödet är avsevärt större. Differensen brukar ligga runt 5 grader. Är det -10 ute och differensen 5 grader blir temperaturen ut från förångaren densamma som för en FLVP. 

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp! Underdimensionerad Frånluftsvärmepump (NibeF730)
« Svar #49 skrivet: 20 augusti 2022, 16:23:52 »
Dom båda kan då dela på frånluften, 45 l/s vardera och du får då ut 2x4800W kompressoreffekt, med COP = 3 så behöver du putta in 3,2 kW.

Är inte det lite optimistiskt? Enligt vad jag kan se i databladen kan pumpen ge 4,7 kW vid max kompressoreffekt och ett luftflöde på 250 m3/h. COP är då 2,5.  Är luftflödet 45 L/s = 162 m3/h bör effekten bli lägre, kanske inte fullt ut i proportion till det minskade flödet då luften förmodligen kyls till en något lägre temperatur. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

PA123

  • Gäst
PA123
SV: Hjälp! Underdimensionerad Frånluftsvärmepump (NibeF730)
« Svar #50 skrivet: 20 augusti 2022, 16:47:51 »
Lite feltänkt där enligt min mening. Luften som går in till frånluftvärmepumpen må ha en temperatur på +21 grader men luften ut kan vara runt -15 grader. Det är lägsta temperaturen som bestämmer COP. Att luften in till förångaren är varm betyder bara att värmeväxlarytan inte behöver vara så stor.


Du har i princip rätt Roland! tummenupp
 Men för att hämta värme ur luft som är -16 grader, enligt mitt exempel, så måste uteluftvärmepumpen ha en förångningstemperatur på -16 -5 = -21 grader. Det blir jobbigare än för en FLVP som vanligtvis inte går under -15 grader.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2014
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Hjälp! Underdimensionerad Frånluftsvärmepump (NibeF730)
« Svar #51 skrivet: 20 augusti 2022, 19:22:54 »
Citera
Är inte det lite optimistiskt?

Det är ju lite oklart om så är fallet faktiskt. Nu vet jag inte hur "kass" en 730 är på låga luftflöden, har ju bara en CE50 som funkar jättefint även med lägre, men om man tittar i specen för 730 så är min luftflöde 21 l/s så 45 är ju betydligt mer men samtidigt en bit från 70 l/s. Om den skulle fungera så dåligt vid 45 l/s så är det ju riktigt illa tycker jag särskilt som Nibe själva skriver, citat
Citera
För att värmepumpen ska arbeta på bästa sätt ska ventilationsflödet inte understiga 21 l/s (75 m³/h).

Men om det är så illa att det är hyfsat linjärt, så blir det väl bara 2 x 4,7 x 45/70 = 6 kW, inte så bra alltså, nästan som en Comfortzone RX65. Det borde väl indikeras på displayen eller så hur mycket värmeeffekt som avges när man ställer in fläkthastigheten? I så fall kan det enkelt testas (i vinter). Sedan är det många som upplever att just dessa modeller 730/750 är rätt "hungriga" på frånluft för att fungera bra, inte bara för att undvika långa avfrostningar, varför man kanske kan skruva upp ventilationen ytterligare och därmed få ut mer, kanske 8 kW?

« Senast ändrad: 20 augusti 2022, 19:24:45 av krambriw »
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4832
  • Karma +7/-5
SV: Hjälp! Underdimensionerad Frånluftsvärmepump (NibeF730)
« Svar #52 skrivet: 21 augusti 2022, 10:46:41 »
Du har i princip rätt Roland! tummenupp
 Men för att hämta värme ur luft som är -16 grader, enligt mitt exempel, så måste uteluftvärmepumpen ha en förångningstemperatur på -16 -5 = -21 grader. Det blir jobbigare än för en FLVP som vanligtvis inte går under -15 grader.

En luftvattenpump har 10 ggr mer luft att hämta energi ifrån, så det har också betydelse för förångningstemp och driftekonomi.

Vid förångningstemp -15° och utetemp -15° har inte frånluftaren möjlighet att värma fullt ut den luft som den hämtar energi ifrån, så det blir el-tillskott för både ventilationsförluster, transmissionsförluster och varmvatten.

Dessutom gissar jag att avluften inte är -15° vid en förångning på -15°.
« Senast ändrad: 21 augusti 2022, 11:35:59 av Lexus »

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2014
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Hjälp! Underdimensionerad Frånluftsvärmepump (NibeF730)
« Svar #53 skrivet: 21 augusti 2022, 13:23:01 »
Citera
Dessutom gissar jag att avluften inte är -15° vid en förångning på -15°

Avluften brukar nog ligga ett par grader högre
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad JiWe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp! Underdimensionerad Frånluftsvärmepump (NibeF730)
« Svar #54 skrivet: 22 augusti 2022, 10:19:27 »
Hej igen!

En sak jag inte riktigt är med på är vad jag egentligen kommer få ut av att göra ett test där jag bara kör elpatronen under ett dygn vid 0grader utomhus sedan ett till dygn med garaget bortkopplat?

vad kan jag räkna ut?

Jag har fortsatt göra Enerigberäkningar och nu även tagit med garaget denna gång. Då kommer jag nära energideklarationen från grannens försäljning.

 

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp! Underdimensionerad Frånluftsvärmepump (NibeF730)
« Svar #55 skrivet: 22 augusti 2022, 10:33:18 »
Det går att räkna ut  husets värmebehov och se om det stämmer med vad som anges i energikalkylen. Det går också att få en uppfattning om hur mycket värme garaget drar.

Då det verkar som om det behövs en ny värmekälla ger det också dimensioneringsunderlag för den. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp! Underdimensionerad Frånluftsvärmepump (NibeF730)
« Svar #56 skrivet: 22 augusti 2022, 12:18:08 »
Jag har studerat energikalkylen för grannens hus och tror att jag begriper den. Ventilation + Infiltration trodde jag först var ventilation plus luftläckage men det infiltration måste vara vattnet som ska värmas alltså tappvarmvatten. Av 15 555 kWh är alltså 5900 kWh till varmvatten och  9655 kWh för värmning av ventilationsluften.

Atemp anges till 295 m2 vilket inkluderar garaget. Det är vad jag kan förstå ok om man förutsätter att garaget värms till 20 grader.

Det står Värmeenergi (köpt) 33625 men största delen av det är återvunnen värme från ventilationsluften vilket jag inte skulle betrakta som köpt energi.

Balanstemperaturen är 17,4 grader. Det verkar högt. Hushållselen motsvarar 1 kW. De boende i huset bör ge ett litet bidrag utöver det, säg totalt 1,2 kW. Om husets värmebehov är 170W/K skulle 1,2 kW räcka för att värma huset 7 grader.

Enligt kalkylen för värmepumpen skulle det inte vara något problem alls med värmen. Energitäckningsgraden anges till 95%. Ett normalt år ska värmepumpen klara värme och varmvatten med en elförbrukning på lite under 12000 kWh.

Hur det kan bli det när effekttäckningsgraden är under 50% förstår jag inte. Husets maximala effektbehov anges till nästan 10 kW och en F730 ger under 5 kW utan elpatron. Jag känner inget större förtroende för värmepumpskalkylen.



5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad JiWe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp! Underdimensionerad Frånluftsvärmepump (NibeF730)
« Svar #57 skrivet: 22 augusti 2022, 12:52:10 »
Sorry Roland jag var lite otydlig där. Det är alltså jag som har räknat med garaget på energiberäkning.se Så det där är mina siffror på bilden och jag vet ju inte vad jag håller på med.

Det jag menade med att jag kommer nära grannens energideklaration var att dom har fått 80kWh/m2 och i min senaste beräkning där jag tar med garaget får jag 78kWh/m2 men som sagt jag vet ju inte vad jag håller på med.

Såhär ser Grannens energideklaration ut:
« Senast ändrad: 22 augusti 2022, 12:56:56 av JiWe »

PA123

  • Gäst
PA123
SV: Hjälp! Underdimensionerad Frånluftsvärmepump (NibeF730)
« Svar #58 skrivet: 22 augusti 2022, 13:11:58 »
Sorry Roland jag var lite otydlig där. Det är alltså jag som har räknat med garaget på energiberäkning.se Så det där är mina siffror på bilden och jag vet ju inte vad jag håller på med.

Det jag menade med att jag kommer nära grannens energideklaration var att dom har fått 80kWh/m2 och i min senaste beräkning där jag tar med garaget får jag 78kWh/m2 men som sagt jag vet ju inte vad jag håller på med.


Det hade varit bra om du kunde redovisa den länk (http://www.energib.....) som skapas i beräkningen. Då kan man se vilka indata som du använt. (De är ju helt avgörande för resultatet).

Exempelvis hur du hanterat återvinning (ej ?) i ventilationsluften eller temperaturen, U-medel och luftläckage, i garaget.

Förmodligen får man beräkna bostaden och garaget var för sig.

Utloggad JiWe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hjälp! Underdimensionerad Frånluftsvärmepump (NibeF730)
« Svar #59 skrivet: 22 augusti 2022, 13:24:37 »
Det hade varit bra om du kunde redovisa den länk (http://www.energib.....) som skapas i beräkningen. Då kan man se vilka indata som du använt. (De är ju helt avgörande för resultatet).

Exempelvis hur du hanterat återvinning (ej ?) i ventilationsluften eller temperaturen, U-medel och luftläckage, i garaget.

Förmodligen får man beräkna bostaden och garaget var för sig.

Det kan jag göra.
https://www.energiberakning.se/Effekt_och_Energi_i_hus_BBR29_2020/Effekt_och_Energi_i_hus_BBR29.aspx?job=EEB&ver=20220221&Lang=sv&T=20220822-1323&1=BBR_29&2=124&3=1&8=1&5=Linkoooping&6=-16.6&7=21&10=0&11=295&12=1&13=2&14=BEN3&16=93&17=8850&18=707&19=500&20=5900&21=135&24=1&63=1475&25=676&27=0.23&29=0.6&30=0&31=88.4&33=4&33b=4&34=839&37=120000&38=24&39=-16.6&40=0&43=75200021101&44=2.50&45=6233&46=45&47=-60&47b=-1&47c=-1&49=5&50a=100&50f=1

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!