Författare Ämne: Fel fasföljd efter kort strömavbrott  (läst 4166 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3623
  • Karma +3/-0
SV: Fel fasföljd efter kort strömavbrott
« Svar #15 skrivet: 05 december 2022, 19:53:11 »
Det ser ut att vara samma generation jag löste samma felkod på.

Grundproblemet med den var att elpatronrelä hade svetsat på ett steg så den hade kokat upp i överhettning. Ryckte ur sladden så den fick mindre elpatron som samarbetar med kompressordrift. 1a och 1b tror jag det stod vid reläerna. Har nog en bild.

Upptäckte det genom att första elpatronreläet saknade frånkopplingsljud när man testade det i menyn.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 828
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Fel fasföljd efter kort strömavbrott
« Svar #16 skrivet: 05 december 2022, 20:00:31 »
Kontaktor till vänster sitter antagligen i linje med mjukstart, kontaktor till höger, där tar man bort lucka ock kan aktivera pump.
Kort sagt, pump startar när jag aktiverar den ena eller andra kontaktorn
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 828
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Fel fasföljd efter kort strömavbrott
« Svar #17 skrivet: 05 december 2022, 20:02:55 »
Det ser ut att vara samma generation jag löste samma felkod på.

Grundproblemet med den var att elpatronrelä hade svetsat på ett steg så den hade kokat upp i överhettning. Ryckte ur sladden så den fick mindre elpatron som samarbetar med kompressordrift. 1a och 1b tror jag det stod vid reläerna. Har nog en bild.

Upptäckte det genom att första elpatronreläet saknade frånkopplingsljud när man testade det i menyn.
Har haft elpatron frÃ¥nkopplat sen installation, idag var första gÃ¥ngen pÃ¥ mÃ¥nga Ã¥r som jag provat o koppla pÃ¥, o dÃ¥ vill det inte 🙃
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3623
  • Karma +3/-0
SV: Fel fasföljd efter kort strömavbrott
« Svar #18 skrivet: 05 december 2022, 20:03:55 »
Tryck inte in kontaktorer som är gjorda för att styras av ett styrsystem.
Hittar du inte termoskyddet? Följ kapillärröret som inte går till nödelpatronen med vredet. Det går två gröna kapillärrör på din bild. Du har förmodligen 230V mellan de två sladdarna som sitter på baksidan.

Det finns "två" elpatroner, en manuell och som styrsystemet har hand om. 1,5 kW vardera.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3623
  • Karma +3/-0
SV: Fel fasföljd efter kort strömavbrott
« Svar #19 skrivet: 05 december 2022, 20:07:41 »
Tar man tångamperemeter runt den vita kabeln från kontaktorn på sista bilden, och mäter ström - då har styrsystemets elpatron fastnat. Men först måste överhettningsskyddet återställas innan man mäter. Då drar samma kontaktor av sig själv.

När det är gjort, släck hela pumpen på säkerhetsbrytaren och starta om så är problemet är återställt.
« Senast ändrad: 05 december 2022, 20:09:28 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 828
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Fel fasföljd efter kort strömavbrott
« Svar #20 skrivet: 05 december 2022, 20:11:59 »

Hittar du inte termoskyddet?
Tror du menar den på bilden?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3623
  • Karma +3/-0
SV: Fel fasföljd efter kort strömavbrott
« Svar #21 skrivet: 05 december 2022, 20:13:35 »
Ja, tryck på den röda. HÅRT.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 828
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Fel fasföljd efter kort strömavbrott
« Svar #22 skrivet: 05 december 2022, 20:18:44 »
Ja, tryck på den röda. HÅRT.
Ingen skillnad.
Vid kort aktivering av högra kontaktor så kör patronerna, minst 6kw såg jag på EON appen
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3623
  • Karma +3/-0
SV: Fel fasföljd efter kort strömavbrott
« Svar #23 skrivet: 05 december 2022, 20:21:07 »
Mät om du har spänning mellan ledarna på baksidan.

Känns tanken varm? Går det misstänka om du har 85 grader där i?
Vid vilken temperatur klickar termostaten med vred?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3623
  • Karma +3/-0
SV: Fel fasföljd efter kort strömavbrott
« Svar #24 skrivet: 05 december 2022, 20:25:14 »
Mät alla faser på bortre sidan om kontaktorn mellan jord. Mät även mellan alla faser.

3x 230V
3x 400V ska du hitta.

Risk att en fas är borta, den med extra kabel där bak.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 828
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Fel fasföljd efter kort strömavbrott
« Svar #25 skrivet: 05 december 2022, 20:29:07 »
Mät om du har spänning mellan ledarna på baksidan.

Känns tanken varm? Går det misstänka om du har 85 grader där i?
Vid vilken temperatur klickar termostaten med vred?
Alla temperaturer pekar på 19C, vredet klickar där nånstans på skalan
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3623
  • Karma +3/-0
SV: Fel fasföljd efter kort strömavbrott
« Svar #26 skrivet: 05 december 2022, 20:31:18 »
Alla temperaturer pekar på 19C, vredet klickar där nånstans på skalan
Ok, fortsätt med elmätningarna.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 828
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Fel fasföljd efter kort strömavbrott
« Svar #27 skrivet: 05 december 2022, 20:54:03 »
Ok, fortsätt med elmätningarna.
400V mellan samtliga faser in i kontaktor(den högra som den vita sladden kommer ifrån)

de små relä på kortet klickar när man styr manuellt, dock drar inte kontaktor, kanske är fel å dragspänning?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad Heat?

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 828
  • Karma +8/-8
  • Kön: Man
  • 15,6kwh/dygn i snitt pÃ¥ VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Fel fasföljd efter kort strömavbrott
« Svar #28 skrivet: 05 december 2022, 21:05:27 »
Den där övertempknappen är nog boven, jag mäter 230v mellan kabelskor så då är den öppen om jag fattar rätt, då drar inte kontaktor?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 2 ECS40
Tidigare CTC EcoHeat 8,5

128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 14500kWh, Tidigare 31000kwh

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3623
  • Karma +3/-0
SV: Fel fasföljd efter kort strömavbrott
« Svar #29 skrivet: 05 december 2022, 21:10:34 »
Precis så! Stäng av strömmen och bygla den. Slå på strömmen och provkör systemet.

Edit, kanske går flytta ena kabelskon ser det ut som, för att bygla. Var försiktig vid återmontering så inte kabelskon tar i något olämpligt.

Ersätt skyddet om allt funkar och bulben inte är omgiven av 85-90 grader. (Verkade inte så).
« Senast ändrad: 05 december 2022, 21:54:07 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!