Författare Ämne: Bosch Compress 6000 AW M - vatten sipprar ut ur och trycket sjunker  (läst 5862 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Capt.M

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 192
  • Karma +0/-0
Man har ju tryckfall i varje meter rör, varje rörböj och vinkel, så i ett system med flöde så är det lägsta trycker på sugsidan

Så långt är det helt rätt. Men hur högt är detta lägsta tryck?

Prova att tänka så här: Om det är på sugsidan expansionskärlet sitter så kommer det att sugas vatten från kärlet in i systemet när pumpen startar och försöker sänka trycket där. Så länge trycket är lägre där vid sugsidan än det är i kärlet så kommer den processen uppenbarligen fortgå. Hur mycket vatten talar vi om då? Jo extremt lite vatten, och fort går det! Eftersom rören i systemet är hårda och vatten knappt går att pressa ihop påverkas trycket mycket snabbt. Denna obetydliga vattenmängd har däremot ingen märkbar inverkan på trycket i kärlet, där finns det ju luft som fyller ut.

Alltså: I det här exemplet kommer trycket i systemet höjas över lag, precis lagom mycket för att trycket just vid expansionskärlet ska förbli detsamma.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 5 kWh batteri.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35848
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Håller inte med, men tror inte heller att vi kommer att bli eniga, de som läser får väl fundera på sin kammare vad det tror är korrekt.
Eller om någon med annan uppfattning kan bidra till klarhet i denna fråga?

Det du beskriver är i så fall att cirkpumpen skulle skapa ett högre tryck i hela systemet - och den teorin tror jag helt enkelt inte på, för att göra det så måste man tillföra antingen vatten eller luft.
Cirkpumpen sätter bara fart på vattnet, flödesmotståndet skapar ett tryckfall över pumpen, och det tryckfallet bör rimligen bestå av lika delar lägre tryck på sugsidan som högre på trycksidan.
Så har i vart fall jag förstått detta.
Jag kan ha fel.

Detta faktum ligger bland annat till grund för att man bör ha ett förtryck även på kalla sidan i en bergvärmeanläggning, annars kan undertrycket som skapas på sugsidan cirkpumpen skapa kavitation som skadar cirkpumpen.
« Senast ändrad: 06 maj 2022, 06:00:39 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Capt.M

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 192
  • Karma +0/-0
Här är ett mycket enkelt exempel att fundera över för den som vill. Vad blir trycket vid punkten A?

Jag hävdar att det är 3 mVp (meter vattenpelare, eller 0,29 bar), Rickard argumenterar för att det blir betydligt lägre om pumpen är igång.

« Senast ändrad: 07 maj 2022, 10:29:51 av Capt.M »
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 5 kWh batteri.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9864
  • Karma +19/-4
I och med att det inte är något flöde i röret mellan expansionskärlet och punkten A måste trycket i A bli 3 mVp oavsett om pumpen går eller ej. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35848
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Jag får nog ge mig.  :)
Fast om det finns luft i systemet, och man har tryckkärl, då kan man få lägre tryck på sugsidan pumpen.  ;)
« Senast ändrad: 08 maj 2022, 13:38:08 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!