0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Se efter vad gamla pumpen ger enligt databladen. Det har gått lite inflation i effektbeteckningarna för nyare pumpar i och med att effekten anges för golvvärmesystem. Det kan vara så att nya pumpen inte ger mer än 2 kW mer än den befintliga vilket skulle klara uppvärmningen utan elpatron ner till ca 4 grader lägre temperatur. Brinetemp. medel är lite oklart. Är det årsmedelvärdet för köldbärartemperaturen är KBin vintertid lägre än -0,5. Men i och med att ökat borrhålsdjup är planerat kommer KBin för nya pumpen att ligga högre vilket ger en effektökning. Varje grad högre köldbärartemperatur ökar pumpens effekt med 4-5%. Det bör man ta med i kalkylen.
Då ger ju en E17 med mer borrhål plus 6 kW elpatron mer värme än en E14 plus 9 kW elpatron till lägre elförbrukning. Huvudsäkringen kommer inte att bli något problem.