Författare Ämne: Premiumline HQ E17 faktisk effekt vs ÅF energikalkyl  (läst 1163 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad peraxel

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Premiumline HQ E17 faktisk effekt vs ÅF energikalkyl
« skrivet: 05 februari 2022, 20:47:58 »
Har en Greenline E14 från -02 som har lagt av. Planerar köpa ny pump och borra mer. Gamla pumpen har använt mycket tillskottsel så det behövs verkligen en kraftigare pump.
Har fått förslag på en Premiumline HQ E17 från en ÅF. Behöver hjälp att förstå hur de har beräknat vilken effekt den kan leverera på årets kallaste dag.
Ser dessa värden i kalkylen från ÅF.
Framledningstemperatur: 50 °C
Maximalt effektbehov (den kallaste dagen): 23,6 kW
Maxbehov tillskott: 7,4 kW
Brinetemp. medel: -0,50 °C

Som jag förstår det kommer pumpen leverera 23,6kW-7,4W=16,2kW från kompressorn och 7,4kW från elpatron på kallaste dagen. Men kollar jag på specifikationen från IVT så verkar pumpen leverera 16,1kW värmeeffekt vid B0/W45. Finns inget värde för B-0,5/W50, men det borde vara lägre än 16,1kW i alla fall eftersom lägre brinetemp och högre framledning brukar sänka effekten.
Någon som kan förklara hur kalkylen går ihop med specifikationen?
Tacksam för alla idéer och förslag.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30398
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Premiumline HQ E17 faktisk effekt vs ÅF energikalkyl
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2022, 11:36:58 »
Hej!
Hur stort och gammalt hus har du?
Var ligger det?
Max effektbehov är troligen beräknat med nån tumregel, så det är nog ingen exakt vetenskap.
Viktigast är att värmepump + elpatron räcker och funkade det med din E14 så lär det funka med en E17.
Det finns inga större modeller som är avsedda för bostadshus så nästa storlek på värmepump är rätt mycket dyrare.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Premiumline HQ E17 faktisk effekt vs ÅF energikalkyl
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2022, 12:06:25 »
Se efter vad gamla pumpen ger enligt databladen. Det har gått lite inflation i effektbeteckningarna för nyare pumpar i och med att effekten anges för golvvärmesystem. Det kan vara så att nya pumpen inte ger mer än 2 kW mer än den befintliga vilket skulle klara uppvärmningen utan elpatron ner till ca 4 grader lägre temperatur.

Brinetemp. medel är lite oklart. Är det årsmedelvärdet för köldbärartemperaturen är KBin vintertid lägre än -0,5. Men i och med att ökat borrhålsdjup är planerat kommer KBin för nya pumpen att ligga högre vilket ger en effektökning. Varje grad högre köldbärartemperatur ökar pumpens effekt med 4-5%. Det bör man ta med i kalkylen.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad peraxel

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Premiumline HQ E17 faktisk effekt vs ÅF energikalkyl
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2022, 12:07:01 »
Uppvärmd yta är 430 kvm. Fördelat på källare + 1,5 plan. Huset ligger strax norr om Karlstad.
Saken är den att med gamla pumpen kunde jag köra 9kW tillskott på 25A säkring. Med en E17 kan jag bara köra 6kW tillskott på 25A säkring.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10439
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Premiumline HQ E17 faktisk effekt vs ÅF energikalkyl
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2022, 12:31:23 »
NIBE har S1155 6-25 kW som skulle förbättra läget med el-patronen men är ett steg uppåt i prisklass.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad peraxel

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Premiumline HQ E17 faktisk effekt vs ÅF energikalkyl
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2022, 13:47:06 »
Se efter vad gamla pumpen ger enligt databladen. Det har gått lite inflation i effektbeteckningarna för nyare pumpar i och med att effekten anges för golvvärmesystem. Det kan vara så att nya pumpen inte ger mer än 2 kW mer än den befintliga vilket skulle klara uppvärmningen utan elpatron ner till ca 4 grader lägre temperatur.

Brinetemp. medel är lite oklart. Är det årsmedelvärdet för köldbärartemperaturen är KBin vintertid lägre än -0,5. Men i och med att ökat borrhålsdjup är planerat kommer KBin för nya pumpen att ligga högre vilket ger en effektökning. Varje grad högre köldbärartemperatur ökar pumpens effekt med 4-5%. Det bör man ta med i kalkylen.

Gamla pumpen ska ge 13,6kW vid B0W45 enligt datablad.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Premiumline HQ E17 faktisk effekt vs ÅF energikalkyl
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2022, 13:57:27 »
Då ger ju en E17 med mer borrhål plus 6 kW elpatron mer värme än en E14 plus 9 kW elpatron till lägre elförbrukning. Huvudsäkringen kommer inte att bli något problem. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad peraxel

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Premiumline HQ E17 faktisk effekt vs ÅF energikalkyl
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2022, 23:32:03 »
Då ger ju en E17 med mer borrhål plus 6 kW elpatron mer värme än en E14 plus 9 kW elpatron till lägre elförbrukning. Huvudsäkringen kommer inte att bli något problem.

Men toppeffekten på kallaste dagen ser ut vara högre på gamla pumpen med elpatron: 13,6kW+9kW=22,6kW
Jämfört med E17: 16,1kW+6kW=22,1kW
Räknar med värmeeffekt för B0/W45 enligt datablad.
En ny E17 med mer borra ger ju säkert mycket bättre driftsekonomi på årsbasis, men här fokuserar jag på hur toppeffekten kommer se ut.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!