Den där shunten borde suttit enbart på golvvärmefördelaren och inte kopplat till alltihopa, tyvärr är det felkopplat.Du måste styra ner värmen på golven med termostaterna.
Det skulle funka att ersätta shuntratten med en styrd shunt som värmepumpen styr på kurva 2 också.
Tack för svar När shuntratten är fullt åt höger, innebär det full värme? Alltså ingen inblandning av returvattnet?Vattentemperaturen är för låg för att värma rummen med radiatorer när den är vriden maximalt till höger (har provat det förut). När jag testade vrida ner den lite förut kom det snabbt en frysskyddslarm från Sam40.Jag blev att fundera på de grönmarkerade ledningarna, de kommer ju också ut direkt från pumpen. Jag känner att jag inte riktigt förstår hur det fungerar
Vart tvungen att kolla manualen.https://esbe.eu/storage/C6B4FE1C7D6AB543542AEB3D7A590ED6C7B3C81D84CB10BFF8ECC57DC413DB84/84b3c4cc223c4ade991b518303302ff1/pdf/media/351111600c0f4645b3cb8b930aa104de/VRG130_98140269_utgE_lr.pdfSer ut som att vrider du den åt vänster så stänger man mot golvvärme (och det var detta som jag menade, jag tog fel igen). Så vrid åt vänster för att öka inblandning av returvatten på golvvärmen, då borde samtidigt radiatorerna och SAM40 få mer värme.Övriga rör från pumpen är sannolikt kallvatten in/varmvatten för VVB?Eller vilka rör menar du, ta en tydlig bild?