Hej!Hoppas med er hjälp slippa frysa mer. Vi har precis köpt ett hus byggt 2011. Två plan. Värmepump IVT Greenline HE E14 (markvärme) som varit med sedan start. Vi hade i början problem med felaktiga givare samt att kb-pumpen förmodligen var paj så den är nu också bytt. Inomhus vattenburen golvvärme från Thermotech på båda planen, ligger i betong. Alla ställdon byttes förra veckan. Verkar bara som att det blir riktigt varmt i en av slingorna, den närmast pumpen? Nu till vp-funderingen. Det verkar som att den (kompressorn?) slår på och av hela tiden. Känns som att värmen aldrig hinner komma in i slingorna för ser att slangarna blir varma för att sedan ticka ner några minuter senare. Ena stunden ser värdena ut enligt bild 1-2. Någon timma senare enligt bild 3-4. Kurvan ser ni i sista bilden. Är det något med gradminuter som spökar? Det är kallt! Vissa rum huttrar man i. Vad kan vi göra?Tilläggsfråga: Påverkar trycket något? Det ligger ofta mellan 0,5-1 var. Huset ganska stort så vattnet ska en bra bit.
Med nästan 17 g delta över värme pumpen Saknas det om det är en 14 kw vp 0,28 lps över kondensorn . Det är 0,478 lps som ska ut i systemet .Nu går det ut 0,19 lps om det är en 14 kw Du har en Broms någonstans.
Om det inte finns några dolda ventiler att skruva på hade jag börjat med att göra systemet trycklöst och koppla isär det så man kan spola igenom det del för del med trädgårdsslangen och lämpliga adaptrar. Då bör man kunna se var de inte rinner igenom. // Magnus
Man kan ju fundera på igensatta flexslangar, men det låter inte troligt i så pass ny anläggning + att det är golvvärme.Men cirkpumpen på varma sidan har ju fler möjligheter, jag skulle prova denna?Läge 10 åt vänster, det kommer säkert skvala men läs av T8-T9 när grejerna går med denna inställning?
Tydligen hade vi ett HP-larm idag tidigare på kvällen! Det har vi inte haft sedan vi flyttade in i princip. Kan det ha påverkat att jag ställde om cirk-pumpen?
Tvättstuga och badrum som ligger nära värmepumpen är varmare än övriga rum. Kan dessa vara felinställda så de stryper för mycket vidare i huset?
Intressant, HP-larm brukar komma när pumpen gör varmvatten för att är då den arbetar vid högst temperatur och därmed kondensortryck. Med tanke på temperaturen på VBut när pumpen värmer huset är det mycket osannolikt att larmet kom då. Kom larmet vid varmvattenberedning ligger problemet i värmepumpen så då är vi tillbaka där igen. Instämmer med Carl, prova läge 10 vänster även om det inte ska vara så vid kontinuerlig drift. Allt som är enkelt att testa bör man testa innan verktygen tas fram. Det bör att få pumpen att gå bättre genom att öka kopplingsdifferensen men det känns som fel metod när det är ett uppenbart fel på värmebärarflödet. Golvvärmeslingorna är kopplade parallellt med strypningar på de enskilda slingorna. Förmodligen blir det bättre fördelning av flödet när värmebärarflödet är vad det ska vara.
.Det tar ett par minuter för givarna att visa rätt temperatur. Därefter bör differensen bli stabil.