Jag blandade ihop pumparna, värmebärarpumpens maxläge är mycket riktigt 10. Enligt vad jag förstår är läget nu att med värmebärarpumpen på max har golvet i delar av huset blivit varmare men det är fortfarande 15 graders temperaturskillnad mellan värmebärare in och ut när pumpen går. Stämmer det? I så fall är det fortfarande fel någonstans. Det ska vara en betydligt mindre temperaturskillnad in/ut, 5 grader vore rimligt. Att T8 och T9 är lika när pumpen inte arbetar är som det ska vara. Tillförs ingen värme till det cirkulerande vattnet kan det gärna inte bli varmare vid passagen genom pumpen.
Nej, värmebärarpumpen satte jag på 6 (av 10) från att varit inställd på ext in. Oklart vad den var kopplad till. Då började pumpen mullra varje gång den körde igång, låter lite som ett svagt borrande. (men blev inte bättre av att jag ställde tillbaka den). Redan innan detta, och från allra första början, har två rum varit mycket varmare än övriga rum (en tvättstuga och ett badrum, båda ligger ganska nära pumpen). Dessa är fortsatt varmare. I övriga huset ligger temperaturen runt 20, en våning upp någon grad kallare.T8 och T9 är ganska lika varandra när pumpen inte går, men det blir stor skillnad när kompressorn sätter igång.Inte alltid 15 grader dock, men någon gång åtminstone när jag tittat (kollar inte hela tiden...).
10 är läget att testa.Men det låter ju även som att det kan sitta igen i golvvärmesystemet.Du kanske ska anlita din VVS-tekniker för att backspola detta också, be han kolla flexslangen i värmepumpen samtidigt.
Tack för att ni engagerar er, uppskattar.Vad kan det vara för extern ingång som den är kopplad till, då det är det som var det den var inställd på när vi flyttade in?Kan värmepumpsteknikern backspola golvvärmen? Han misstänkte att stoppet satt inne i huset nämligen men vet inte var det skulle vara.
HE-modellen ska ha varvtalsstyrd cirkpump, dvs den ska få en styrsignal som bestämmer hur fort den ska gå.Det jag funderar på är om den styrsignalen funkar som den ska, ett test med pumpen i manuellt läge och högsta fart kan ge ett svar?
Då var det inte konstigt att den var inställd på ext. in. Men då kan som sagt inte reglersystemet fungera som det ska. Det verkar som om det är bättre snurr på cirkulationspumpen nu med manuell inställning i och med att den låter mer. Den hastighetshöjningen skulle automatiken ha skött om. Vad är det för temperatur på in- och utgående värmebärare med full fart på cirkulationspumpen när värmepumpen har gått en stund ?
Nu har jag inte läst tråden lite hastigt, men jag kan inte se att det finns någon extern cirkpump på värmekretsen.Golvvärmen är designad för 0,90 l/s och värmepumpen för 0,54 l/s, så en extern cirkpump borde finnas på systemet.Om så är fallet d.v.s. flödet är lågt (0,54 l/s) till golvslingorna så är det nog lätt att det endast går till de slingor som är närmast värmepumpen, och speciellt om/när de inte är strypta korrekt.
Golvvärmen är designad för 0,90 l/s och värmepumpen för 0,54 l/s, så en extern cirkpump borde finnas på systemet.Om så är fallet d.v.s. flödet är lågt (0,54 l/s) till golvslingorna så är det nog lätt att det endast går till de slingor som är närmast värmepumpen, och speciellt om/när de inte är strypta korrekt.
Lexus, hur läser man av bilden nedan angående vb cp? Om gv kräver 0,90l/s klarar då cp av det?Sedan:VärmebärarpumpFabriksinställningen på värmebärarpumpen är ext. in. Fabriksinställningen (ext. in) på värmebärarpumpen får inte ändras med hjälp av ratten, pumpensinställningar styrs i reglercentralen (Kapitel 16.7).Kap 16.7 (Installatörsmenyn?)Driftalternativ värmebärarpump G2Välj om värmebärarpump G2 ska gå kontinuerligt eller starta automatiskt när kompressorn startar.I system utan bypass eller utan arbetstank måste G2 vara i kontinuerlig drift.Inställningen gäller för alla värmepumpars G2. Vid automatisk drift startar G2 för värmepump 2 när kompressor 2 startar.Värmebärarpump G2 varvtalF-värde 40%Minsta värde 30%Största värde 100%
Tack för att ni engagerar er så! Lär mig mer och mer för varje dag! Jätteglad för er. Så vad innebär detta? Att jag borde hålla mig borta från ext in? Och vad kunde hända (eller kanske hände) när jag fifflade med den häromdagen?
Så vad innebär detta? Att jag borde hålla mig borta från ext in? Och vad kunde hända (eller kanske hände) när jag fifflade med den häromdagen?
Jag tolkar det som att den ska vara på ext in och inte röras, men vilket geni som satt en ratt på en sak som inte ska röras? Är ju mycket troligt att man fingrar på den då.Kommer du in i installatörsmenyn och ser vad den är ställt på? Är det kod så är det dag/månad som kod om det är lika som bosch pumparna.
Pumpens hastighet ökade när vredet vreds medurs, det lät i alla fall mer. När den ställdes tillbaka på ext. in lät den fortfarande mer. Det kan ha varit glappkontakt som gjorde att den i läge ext. in inte gick med den hastighet som den skulle göra. Vi vill gärna ha uppgift om vad det blir för temperaturdifferens värmebärare in/ut när cirkulationspumpen står på 10 och värmepumpen har gått ett tag. Det klargör om problemet är cirkulationspumpen eller blockering i någonstans i rörsystemet.