Författare Ämne: El-tillsats går igång på -1 grad ute  (läst 3086 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36064
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: El-tillsats går igång på -1 grad ute
« Svar #15 skrivet: 28 oktober 2021, 15:35:02 »
Har du cirkpumpar på de två fördelarna också?
Finns det trimventiler på (Gemensamma) returen från fördelarna?
Kanske en bild på fördelarna så man ser hur det ser ut, speciellt vid anslutningarna från värmepumpen.
En sak som skulle kunna vara knas är att du har mer frånluft än tilluft, vilket skulle kunna göra att du får större ventilationsförluster än beräknat, hur väl är det injusterat?
Har ni braskamin som står med öppet spjäll?
Värmer ni även ett garage, som inte fanns med i den ursprungliga kalkylen?

Vet att de stora hustillverkarna har fått klura rejält för att få bort köldbryggor som gör det möjligt att klara kraven på energieffektivitet, kanske är ert hus inte riktigt i nivå med de fabriksbyggda vad gäller isolering och köldbryggor?
« Senast ändrad: 28 oktober 2021, 15:37:58 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Riohlsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: El-tillsats går igång på -1 grad ute
« Svar #16 skrivet: 28 oktober 2021, 16:24:30 »
Cirkulationspumpar som finns är de som sitter på Vp. En i Vp och den där nere i luckan.
Det sitter optiflow(heter dom så?) på varje fördelare. Dock osäker på hur rätt dom är justerade. Finns en historia med installatören som satte in Vp och dom ventilerna.
Inget garage värms, vi har ingen kamin och isolering ska vara bra tilltaget.
Ovk är gjord med Sam 40 av externt större företag.
Kan se om jag hittar vad energiberäkningen på huset säger.

Har vart inne på en extra cirk.pump men hört den kan orsaka så andra pumpen kaviterar?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36064
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: El-tillsats går igång på -1 grad ute
« Svar #17 skrivet: 28 oktober 2021, 16:30:29 »
Om det är kallare i en del av huset så får du ju troligen lägre flöde dit.
För att balansera flödet kanske du måste öppna mer på de grundflödesventilerna.
Kolla temperaturen på returerna från den fördelaren jämför med från den i den varmare delen av huset och justera om det behövs.
Om du t.ex. har 7 grader kallare på returen på en av fördelarna och 4 grader kallare på den andra så måste du justera upp flödet på den med större deltaT, eller strypa på den andra. Jag skulle börja med att öppna på fördelaren som matar de rum som är för kalla, om de inte redan står fullt öppna vill säga.
Det kan också finnas en trimventil som begränsar totala returen från fördelaren, det är därför jag vill se bilder, om den är stryp, eller för liten, så kan flödet över den fördelaren begränsas.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2830
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: El-tillsats går igång på -1 grad ute
« Svar #18 skrivet: 28 oktober 2021, 18:32:09 »
Vad har du för hastighet på pumpen rakt innanför luckan på pumpen? I II III eller något av de andra?
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Hastings

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 615
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: El-tillsats går igång på -1 grad ute
« Svar #19 skrivet: 28 oktober 2021, 19:49:21 »
Om du har Optiflow borde du ha en flödesmätare på kopplet ( litet graderat  plaströr med svävande röd kula. Det borde hjälpa med inställningarna  mellan shuntgrupperna som Rickard säger . Andra varianten är via tempmätning  via givare eller/IR temp ( sätt svart matt temp på rören vid mätpunkter).

Dina 6 grader kan  vara ett medelvärde  där en grupp har ännu högre diff  säg 8 C och en har en mindre säg 4C .Gruppen med högt flöde  får lägre tempdiff.
180 m2 + 108 m2 källare 
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg

Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.

Utloggad Riohlsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: El-tillsats går igång på -1 grad ute
« Svar #20 skrivet: 28 oktober 2021, 22:16:00 »
Känns som ni vet vad ni talar om. Låter klokt det ni säger. Här är bilder på fördelarskåpen.

Utloggad Riohlsson

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: El-tillsats går igång på -1 grad ute
« Svar #21 skrivet: 28 oktober 2021, 22:18:11 »
Pumpen i luckan är ställd på III.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!