« Svar #15 skrivet: 04 augusti 2021, 00:13:40 »
Har spänning på både 96 och 14.
Vilken är K3?
K3 är ett av reläerna på reläkortet. Tar man loss kortet bör det stå på kortet vilket relä det är.

Men är kontaktorn K68 dragen så är det inte fel på K3.

Är K68 inte dragen så går det få K68 att hålla sig själv genom en snabb bygling (för en impuls) mellan K68 13 och 14. Det blir samma som K3 skulle gjort. Om det fungerar så är felet "en fråga varför K3 inte gör vad det ska?".
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad super

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
SV: Ms hp larm som ligger kvar efter åska
« Svar #16 skrivet: 04 augusti 2021, 01:13:49 »
K3 är ett av reläerna på reläkortet. Tar man loss kortet bör det stå på kortet vilket relä det är.

Men är kontaktorn K68 dragen så är det inte fel på K3.

Är K68 inte dragen så går det få K68 att hålla sig själv genom en snabb bygling (för en impuls) mellan K68 13 och 14. Det blir samma som K3 skulle gjort. Om det fungerar så är felet "en fråga varför K3 inte gör vad det ska?".

K68 är dragen.
Hittar inte plint 13, och var är egentligen X112?
Lutar ju åt styrkortsfel men skulle va skönt att veta innan man köper nytt, å är det i så fall displaykortet?
Går en kabel från 14 ser dock inte vart den tar vägen, går ner i en samlingkabel, ska försöka separera dom imorgon tror jag
« Senast ändrad: 04 augusti 2021, 01:15:29 av super »
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2


Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4140
  • Karma +3/-1
SV: Ms hp larm som ligger kvar efter åska
« Svar #17 skrivet: 04 augusti 2021, 01:31:34 »
K68 är dragen.
Hittar inte plint 13, och var är egentligen X112?
Lutar ju åt styrkortsfel men skulle va skönt att veta innan man köper nytt, å är det i så fall displaykortet?
Går en kabel från 14 ser dock inte vart den tar vägen, går ner i en samlingkabel, ska försöka separera dom imorgon tror jag
Någon snabbkontakt borde vara X112.
"Plint 13" borde vara över 14 på samma kontaktor.

Men i och med att K68 är sluten så är allt i den kretsen riktigt.
Synd att det inte går att se var den läser att kontaktorn är dragen?
Förmodligen styrkortet som är kass, men alltid skönt att konstatera felet innan man pungar upp.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30341
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ms hp larm som ligger kvar efter åska
« Svar #18 skrivet: 04 augusti 2021, 12:51:42 »
Går en kabel från 14 ser dock inte vart den tar vägen, går ner i en samlingkabel, ska försöka separera dom imorgon tror jag

Gissar att den går in i styrkortet direkt.
Den finns inte med på elschemat så då borde det vara den som indikerar HP/MS i displayen.

https://www.eldkraft.se/produkt/Central-enhet-F-1112-Nibe
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad super

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
SV: Ms hp larm som ligger kvar efter åska
« Svar #19 skrivet: 04 augusti 2021, 21:57:02 »
Har kollat 14+13+95 alla går ner till reläkortet,ingen går till styrkortet,kanske larmet går via flatkabeln? Kan skissa upp hur det går senare.

Kan jag på nått sätt få igång elpatron att värma varmvattnet?
Har provat ställa i en drift men det går inte.
Och ep går inte in vid normal drift.
I reservläget går ep in men bara mot värmen,skulle man kunna flippa så man lurar växelventilen? Tyvärr verkar den vara strömlöst öppen mot värme.

Suck
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2


Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4140
  • Karma +3/-1
SV: Ms hp larm som ligger kvar efter åska
« Svar #20 skrivet: 04 augusti 2021, 22:07:05 »
« Senast ändrad: 04 augusti 2021, 22:13:35 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad super

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
SV: Ms hp larm som ligger kvar efter åska
« Svar #21 skrivet: 04 augusti 2021, 22:17:02 »
https://jseducation.se/files/pages/nibe-f-1215.pdf

Kika avsnitt 14, EP-drift.

Verkar inte gå att slå på, kanske larmet som blockar?
Väljer 1 sedan pil ner men tar inte ändringen, ska väl också stå typ ep när man valt 1 men det gör det inte
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2


Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4140
  • Karma +3/-1
SV: Ms hp larm som ligger kvar efter åska
« Svar #22 skrivet: 04 augusti 2021, 22:23:34 »
Verkar inte gå att slå på, kanske larmet som blockar?
Väljer 1 sedan pil ner men tar inte ändringen, ska väl också stå typ ep när man valt 1 men det gör det inte
Det kan vara fel driftläge valt innan. Se sida 5.

Funkar det inte så kör reserv och koppla om ställdonet. Alternativt ta bort ställdonet och se om det är nu rätt läge, annars kanske det går sätta skruvtving för att få andra läget. Vet inte vilket som är rätt. Antar du har den fjädrade från Honeywell. Har du LK 525 eftermonterad kan du ställa om det snabbt med skiftnyckel.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30341
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ms hp larm som ligger kvar efter åska
« Svar #23 skrivet: 04 augusti 2021, 22:49:08 »
Jag har för mig om att man måste trycka ner växelventilen (honyewell) i VV-läget.
Enda sättet är att lossa donet och typ fixera piggen i nertryckt läge med nått, jag använde en plåtbit + buntband när jag hare problem med växelventilen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad super

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
SV: Ms hp larm som ligger kvar efter åska
« Svar #24 skrivet: 04 augusti 2021, 22:58:27 »
kör i driftläge normalt
i läge endast varmvatten verkar inte spetsen va med

ska ner och meka lite :)

men skumt att inte spetsen funkar om vp/kompressor styrningen larmar, så när det blir fel på vp/kompressor då ska man inte få nått varmvatten? hur tänkte man här?
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2


Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909

Utloggad super

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
SV: Ms hp larm som ligger kvar efter åska
« Svar #25 skrivet: 04 augusti 2021, 23:01:30 »
tänkte även köra kompressorn manuellt för att få lite varmvatten men den går bara å köra manuellt ca 5 minuter sedan slår den av...
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2


Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909

Utloggad super

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
SV: Ms hp larm som ligger kvar efter åska
« Svar #26 skrivet: 04 augusti 2021, 23:21:03 »
Aaaa ställer man driftläge endast varmvatten (utan spets) å sedan reservläge så verkar det funka "love"
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2


Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909

Utloggad super

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
SV: Ms hp larm som ligger kvar efter åska
« Svar #27 skrivet: 08 augusti 2021, 12:53:01 »
frustrerade att man inte kan hitta var själva larmat går in,undra om styrkortet kan känna om det är spänning på en utgång på reläkortet och på så sätt veta?
elritningen som borde vara rätt enl datum stämmer inte heller ser mer kopplat ut som en senare ritning där r9 sitter i mitten av reläkortet bif elschemat.
om man nu ska köpa ett styrkort hur vet man att man får rätt då elritningen inte stämmer, kanske får ringa nibe, tror även tidigare ägare bytt styrkort 1 gång.

eftersom larmet inte går att återställa skickas inga starter till mjukstart cirkpumpar mm

jag har ju en del erfarenhet och intresse av att felsöka men detta var ju inte lätt
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2


Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4140
  • Karma +3/-1
SV: Ms hp larm som ligger kvar efter åska
« Svar #28 skrivet: 08 augusti 2021, 13:16:18 »
Följ kretsspåren runt K3 och se om du kan hitta något spännande.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad super

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
SV: Ms hp larm som ligger kvar efter åska
« Svar #29 skrivet: 08 augusti 2021, 13:30:48 »
Följ kretsspåren runt K3 och se om du kan hitta något spännande.

Har försökt följa, ena går till 13 andra till 14 och spänning på allt
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2


Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!