0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hej alla!Har installerat RTL här på eftermiddagen och det var spännande läsning av temperaturer vill jag säga.Har ett delta T på radiatorktetsen mätt vid hydroboxen på endast 3,3-3,7 grader efter att jag sänkt cirkpump till 1. Men då kom som ett brev på posten tempen 58,9 grader på köldbärare ist.Måste jag sätta strypningar på radiatorerna för att få till rätt delta?Temperaturer nu: Köldbärare FL=57 Köldbärare R= 36 Radiator FL = 40 Radiator R = 36,5 Ute temp = - 8 Inne temp = 21Hur bra mår pumpen av dessa höga värden?
Hej igen o tack för feedback! ThumbsupDetta forum är helt ovärderligtförallaossnoviser ThumbsupGlömde tyvärr att skriva igår att när jag loggade FL 40grader så visade pumpens display 47 grader, hur ska man tolka det? Dålig kontakt, fel anliggningsställe?Känns väldigt lite med 4 KW, med tanke på att gamla elkasseten var på 3+3+6 KW, varav lamporna oftast visade 6 eller 6+3 KW vid denna ute temp.Såg på loggen att hetgas varit uppe på 60-61 grader nästan varje cykel inatt, samt att den avfrostar med ung 45-50 min. intervall. Är detta normalt? Tycker det verkar mycket med 61 grader Ingen fara att det är för varmt?Mvh//Jörgen
Hur gör man för att infoga en bild här i forumet?
Jaja... får skylla på att ja e trött... Här kommer bilden iaf. men vilken kass kvalitet, går det att få till bättre?Provade att ändra format i RTL men tyckte inte det hjälpte
Jag tycker bilden är dålig även om man klickar på länken, men både grafikkort och skärm har några år för mycket på nacken på loggburken.