Författare Ämne: Docka värmepump mot radiatorsystem efter shunt från ackumulatortank/vedpanna  (läst 10187 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad magura

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Bjäre
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
Användaren Snok presenterade i tråden https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64225.30 en intressant lösning för dockning mellan värmepump (innedel) och ackumulatortank/vedpanna. På sidan 3 (Svar #38) finns en skiss över systemet, på sidan 2 (Svar #25) förklarar Snok hur han kopplat och i tråden https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65055.0 förklarar Snok funktionen lite mer detaljerat. Mina bifogade bilder visar enkla exempel på inkopplingsalternativen nedan (ventiler, varmvatten, med mera har utelämnats).

Principen är att värmepumpen dockas mot radiatorkretsen efter shunten från ackumulatortanken (alltså i serie efter ackumulatortanken) och att returflödet från radiatorkretsen passerar ackumulatortanken även vid värmepumpsdrift. Flödet vid värmepumpsdrift blir: värmepump -> radiatorer -> ackumulatortank -> shunt (som då är helt öppen från ackumulatortank). Flödet vid veddrift blir: ackumulatortank -> shunt (som då reglerar flödet efter kurva) -> värmepump (inaktiv) -> radiatorer. Se "VP serie på framledning.jpg (bild 1)."

Vad andra föreslår (t.ex. NIBE i sina principscheman) är att värmepumpen dockas på radiatorreturen innan ackumulatortanken (alltså i serie innan ackumulatortanken), men shunten skickar flödet förbi ackumulatortanken vid värmepumpsdrift. Flödet vid värmepumpsdrift blir: värmepump -> shunt (som då är helt stängd från ackumulatortank) -> radiatorer. Flödet vid veddrift blir: ackumulatortank -> shunt (som då reglerar flödet efter kurva) -> radiatorer. Se "VP serie på retur.jpg" (bild 2).

Ett tredje alternativ jag sett är att värmepumpen kopplas på radiatorreturen innan ackumulatortanken och åter på framledningen mot radiatorerna (alltså parallellt med ackumulatortanken), då passerar flödet varken shunten eller ackumulatortanken vid värmepumpsdrift. Flödet vid värmepumpsdrift blir: värmepump -> radiatorer. Flödet vid veddrift blir: ackumulatortank -> shunt (som då reglerar flödet efter kurva) -> radiatorer. Se "VP parallell med acktank.jpg" (bild 3).

Den lösning som Snok presenterat verkar föra med sig några fördelar jämfört med de två andra kopplingsvarianterna: mindre styrning behövs (kan styras med automatshunt), volymförstoring fås via acktanken, tappvatten förvärms i acktanken av returvattnet från radiatorerna. Men vad är nackdelarna, varför föreslår ingen annan denna lösning?
« Senast ändrad: 19 februari 2021, 22:36:21 av magura »

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
Bild 1 VP kommer att få för hög värme och lösa på HT, Bild 2 , så kopplades VP i barndomens dagar på returen men utan tank bara panna minimum mellan påsticken 05 - 1 meter. Bild 3 Kan fungera. Men var sitter C-pumparna, måste vara 2 st . sen måste det vara några backventiler med för att hindra flödet att gå fel väg

Utloggad Snok

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 318
  • Karma +0/-0
Jasså, kommer VP lösa på HT om man dockar som jag gjort? Det måste jag berätta för min vp för den har inte fattat det ännu, efter 3,5år.

Alltså, oaktat om det är ack-tankens shunt eller innedelens dito som står för styrningen av framledningstempen behöver ju radiatorerna ungefär samma temp beroende på husets värmebehov...

I mitt fall har jag ställt kurvan på vedsystemets shunt på (nu) ca 1,5 grad högre (genom kurvförskjutning).
Det ger att när VO går står vedshunt fullt öppen och när vedpannan värmer acktank räknar VP upp till 0-100GM och väntar till GM sjunker (dvs när vedtankens/eldningens lagrade energi är slut).

Ska jag vara helt ärlig funkar det för jäkla bra! Jag har få starter, långa gångtider och mkt stabil inomhustemperatur.

Men några HT larm? Aldrig.

Jag har min gamla c-pump kvar efter shunt, före innedrogen. Går alltid på lågfart, året runt.
« Senast ändrad: 18 februari 2021, 21:09:59 av Snok »
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ser bara rör som går från tank till VP , första bilden och då  kan VP få hög temp i sig och en trevägare shunt. I övriga fungerar det nog. I mitt tycke lite lustigt med returernas  riktning, det måste då vara att pumparna är synkade så det inte blir kortis systemet. Men som sagt ingen kritik, allt som fungerar är som det ska.

Utloggad Snok

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 318
  • Karma +0/-0
Ser bara rör som går från tank till VP , första bilden och då  kan VP få hög temp i sig och en trevägare shunt. I övriga fungerar det nog. I mitt tycke lite lustigt med returernas  riktning, det måste då vara att pumparna är synkade så det inte blir kortis systemet. Men som sagt ingen kritik, allt som fungerar är som det ska.

Nah, den går ju till vp efter shunt. Flödesriktningen är samma. Om tank-shunt är stängd blir tanken förbikopplad = ungefär så som LVVP kopplas när man inte har volymförstorare...

Enda sättet pump kan få för högt temp är om tank-shunt hänger sig på fullt och du eldar med ved. Men då blir det jäkligt varmt i huset också..
« Senast ändrad: 18 februari 2021, 21:47:05 av Snok »
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Utloggad G.F

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 221
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Användaren Snok presenterade i tråden https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64225.30 en intressant lösning för dockning mellan värmepump (innedel) och ackumulatortank/vedpanna. På sidan 3 (Svar #38) finns en skiss över systemet, på sidan 2 (Svar #25) förklarar Snok hur han kopplat och i tråden https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65055.0 förklarar Snok funktionen lite mer detaljerat. Mina bifogade bilder visar enkla exempel på inkopplingsalternativen nedan (ventiler, varmvatten, med mera har utelämnats).

Principen är att värmepumpen dockas mot radiatorkretsen efter shunten från ackumulatortanken (alltså i serie efter ackumulatortanken) och att returflödet från radiatorkretsen passerar ackumulatortanken även vid värmepumpsdrift. Flödet vid värmepumpsdrift blir: värmepump -> radiatorer -> ackumulatortank -> shunt (som då är helt öppen från ackumulatortank). Flödet vid veddrift blir: ackumulatortank -> shunt (som då reglerar flödet efter kurva) -> värmepump (inaktiv) -> radiatorer.

Vad andra föreslår (t.ex. NIBE i sina principscheman) är att värmepumpen dockas på radiatorreturen innan ackumulatortanken (alltså i serie innan ackumulatortanken), men shunten skickar flödet förbi ackumulatortanken vid värmepumpsdrift. Flödet vid värmepumpsdrift blir: värmepump -> shunt (som då är helt stängd från ackumulatortank) -> radiatorer. Flödet vid veddrift blir: ackumulatortank -> shunt (som då reglerar flödet efter kurva) -> radiatorer.

Ett tredje alternativ jag sett är att värmepumpen kopplas på radiatorreturen innan ackumulatortanken och åter på framledningen mot radiatorerna (alltså parallellt med ackumulatortanken), då passerar flödet varken shunten eller ackumulatortanken vid värmepumpsdrift. Flödet vid värmepumpsdrift blir: värmepump -> radiatorer. Flödet vid veddrift blir: ackumulatortank -> shunt (som då reglerar flödet efter kurva) -> radiatorer.

Den lösning som Snok presenterat verkar föra med sig några fördelar jämfört med de två andra kopplingsvarianterna: mindre styrning behövs (kan styras med automatshunt), volymförstoring fås via acktanken, tappvatten förvärms i acktanken av returvattnet från radiatorerna. Men vad är nackdelarna, varför föreslår ingen annan denna lösning?

Bild 3 är bästa som passar!
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.

Utloggad magura

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Bjäre
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
Tack för svaren!

25fOCUS: mina figurer är mycket förenklade, men jag är (nog) säker på att alla tre exemplen fungerar med rätt placerade ventiler, pumpar, med mera. I övrigt förklarade Snok bra varför hans lösning fungerar (fast i Svar #2 tror jag han menar innedelen och inte innedrogen  ;))

Snok: toppen med uppdateringen och förklaringarna.

G.F: vad är det som gör kopplingen i bild 3 till den bästa?

Utloggad Snok

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 318
  • Karma +0/-0
Bild 3 är bästa som passar!

Om du med bäst grundar det på backventiler och korta driftstider/många starter så fine. I övrigt?
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.

Utloggad G.F

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 221
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Tack för svaren!

25fOCUS: mina figurer är mycket förenklade, men jag är (nog) säker på att alla tre exemplen fungerar med rätt placerade ventiler, pumpar, med mera. I övrigt förklarade Snok bra varför hans lösning fungerar (fast i Svar #2 tror jag han menar innedelen och inte innedrogen  ;))

Snok: toppen med uppdateringen och förklaringarna.

G.F: vad är det som gör kopplingen i bild 3 till den bästa?
Nibe hemsidan ser inte mer detaljer men kolla exempel CTC att se skiss med VVS och ser att ackumulator att koppla under kylmodul och inte ovanpå huvud rörkopplingr. Separerar värmepump och separerar ackumulator för att ackumulator ska inte hög temperatur till bergvärmepump inlopp. https://ctc.se/produkter/bergvarmepumpar/ctc-gsi-600-150
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.

Utloggad magura

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Bjäre
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
Nibe hemsidan ser inte mer detaljer men kolla exempel CTC att se skiss med VVS och ser att ackumulator att koppla under kylmodul och inte ovanpå huvud rörkopplingr. Separerar värmepump och separerar ackumulator för att ackumulator ska inte hög temperatur till bergvärmepump inlopp. https://ctc.se/produkter/bergvarmepumpar/ctc-gsi-600-150

Hm vet inte riktigt var jag ska kolla, men på sidan 31 i CTC-manualen https://ctc.se/file-download-product/27edd96390f980e61bc1449936907d81.pdf finns ett principschema med extern värmekälla. Om jag tolkar det rätt är det faktiskt kopplat i stil med bild 1 (Snoks lösning), men flödet passerar inte ackumulatortanken vid värmepumpsdrift. Tror att det utifrån ett luft/vattenvärmepumpsperspektiv går att tolka flödet vid värmepumpsdrift som: värmepump (monoblock) -> volymkärl -> radiatorer -> shunt; och vid veddrift (extern värmekälla): ackumulatortank -> shunt -> värmepump (monoblock) -> volymkärl -> radiatorer. Som sagts tidigare i tråden blir det inget problem med för varmt vatten till värmepumpen efter acktanken eftersom värmen har sänkts via shunten.

För NIBE principscheman se: https://proffs.nibe.se/Proffs/Dockning/

Utloggad G.F

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 221
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hm vet inte riktigt var jag ska kolla, men på sidan 31 i CTC-manualen https://ctc.se/file-download-product/27edd96390f980e61bc1449936907d81.pdf finns ett principschema med extern värmekälla. Om jag tolkar det rätt är det faktiskt kopplat i stil med bild 1 (Snoks lösning), men flödet passerar inte ackumulatortanken vid värmepumpsdrift. Tror att det utifrån ett luft/vattenvärmepumpsperspektiv går att tolka flödet vid värmepumpsdrift som: värmepump (monoblock) -> volymkärl -> radiatorer -> shunt; och vid veddrift (extern värmekälla): ackumulatortank -> shunt -> värmepump (monoblock) -> volymkärl -> radiatorer. Som sagts tidigare i tråden blir det inget problem med för varmt vatten till värmepumpen efter acktanken eftersom värmen har sänkts via shunten.

För NIBE principscheman se: https://proffs.nibe.se/Proffs/Dockning/
Beror på olika tillverkare. Din första inlägg kommentaren där bild 2 är Nibe rekommenderar. Exempel Daikin bild 3.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.

Utloggad magura

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Bjäre
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
Nu har jag tänkt och läst på om detta ytterligare en vecka, men några betydande nackdelar med att koppla enligt bild 1 har inte framkommit. De nackdelar jag ser:
  • Vid problem med shunten kan hetvatten gå in i värmepumpen vid veddrift (precis som Snok har nämnt tidigare).
  • Gissar att självcirkulation till radiatorerna vid strömavbrott under veddrift inte fungerar. Och om självcirkulation trots allt fungerar måste shunten ställas in manuellt.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nu har jag tänkt och läst på om detta ytterligare en vecka, men några betydande nackdelar med att koppla enligt bild 1 har inte framkommit. De nackdelar jag ser:
  • Vid problem med shunten kan hetvatten gå in i värmepumpen vid veddrift (precis som Snok har nämnt tidigare).
  • Gissar att självcirkulation till radiatorerna vid strömavbrott under veddrift inte fungerar. Och om självcirkulation trots allt fungerar måste shunten ställas in manuellt.
Går VP in i tanken direkt så sätt en backventil på röret från VP så kan det inte gå baklänges med pump eller självcirk till VP. kan vara lite lurigt om det är en L/V -VP om den har vatten i sig och kylan kommer. Kan då sättas en V-kabel på kritiska delar eller termostat på 10C som startar  pumpen och värmer rör och växlare.

Utloggad magura

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Bjäre
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
Går VP in i tanken direkt så sätt en backventil på röret från VP så kan det inte gå baklänges med pump eller självcirk till VP. kan vara lite lurigt om det är en L/V -VP om den har vatten i sig och kylan kommer. Kan då sättas en V-kabel på kritiska delar eller termostat på 10C som startar  pumpen och värmer rör och växlare.

Vid inkoppling enligt bild 1 tror jag inte detta är aktuellt. 

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
Vid inkoppling enligt bild 1 tror jag inte detta är aktuellt.
Enligt skiss 1 så tänkes det att shunta ut från tank och pumpa det genom VP ut till systemet, är inte det att gå över efter vatten. Blir det något som bråkar med shunten blir det för hög värme till VP och den löser på HT. Inget bra då den slås ut och stoppar helt.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!