SV: Ska jag vara orolig
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2021, 17:30:56 »
Om jag kände mig osäker skulle jag nog i första han dhålla koll på Nivån, det gör jag även om jag har jordvärme som inte kan deformera kollektorn - bara för att det är en bra indikator på om KB-kretsen rent allmänt mår bra, alltså är tät och har normalt tryck.
Om något börjar hända med nivån kan det finnas läckage av Brine, man tappar tryck via säkerhetsventilen, eller så läcker det in gas från värmeväxlaren i KB-kretsen, eller så kan filtret vara tätt så att nivån sugs ned när cirkpumpen går, eller så kan kollektorn hålla på att komprimeras av fruset borrhål. Risken för att någon av de 4 första exemplen skall inträffa är antagligen störst.

Din teori om att tempen borde gå ned till -8 grader rätt snabbt om kollektorn trycks ihop stämmer nog, frågan är bara om det då är för sent, om skadan redan är skedd?
Det är absolut ett bra skydd mot skador, det jag menar är bara att det inte får anses som 100% säkert, och att det i vissa fall kan bromsa kompressorn även om det inte finns någon risk att kollektorn skadas. (Som t.ex. hos mig som har jordvärme)
Sen kan man ju alltid debattera om det är bättre att köra med "för kall" brine, eller spetsa med lite el de få dagar som det skulle krävas varje säsong, i det stora hela kanske det mer eller mindre saknar betydelse, om inte värmepumpen är alldeles för stor för borran.
Vilken temperatur ska man tillåta på brinern då, när kan det vara lämpligt att skicka in elpatron?
Mitt hål är 170m varav 12m ner till berg, hade vatten i ytan så aktivt borrhål torde motsvara ca 162 m.
Är det ett vettigt djup för min anläggning?
12kw pump och 220kvm boa, nybyggt.
Egentligen hade projektören föreskrivit 215m men installatören tycket det var onödigt.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 777
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ska jag vara orolig
« Svar #16 skrivet: 12 februari 2021, 19:39:21 »
Vilken temperatur ska man tillåta på brinern då, när kan det vara lämpligt att skicka in elpatron?
Mitt hål är 170m varav 12m ner till berg, hade vatten i ytan så aktivt borrhål torde motsvara ca 162 m.
Är det ett vettigt djup för min anläggning?
Det finns inget enkelt svar på borrhålet. Vattnet i ditt borrhål leder bort kylan från brineslangen till berget. Berget har olika värmeledningsförmåga. Gnejs och granit har i princip dubbelt så bra värmeledningsförmåga som kalkgrund.
Är det dessutom nybyggt, så kommer ditt borrhål att bli (något) kallare till nästa säsong.
Du skriver ej ifall du har en frekvens eller on/off VP, vilket påverkar lämplig åtgärd.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5205
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ska jag vara orolig
« Svar #17 skrivet: 12 februari 2021, 20:21:13 »
En förutsättning att nivån i kärlet  ska stiga är att det sitter efter pumpen, på det rör som går ut till borrhålet, då blir det statiska trycket högre om det är ev frysning och klämning av slangar. Sitter kärlet på sugsidan så minskar nivån i kärlet, då det blir liksom vacum i slangarna upp från borrhålet.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35848
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ska jag vara orolig
« Svar #18 skrivet: 13 februari 2021, 05:37:03 »
Alla exempel jag kan påminna mig från det som skrivits i forumet är att vätskenivån stigit, och t.o.m tryckts ut genom säkerhetsventilen på nivåkärlet i samband med att kollektorn komprimerats.
Men rent teoretiskt har du rätt i fråga om hur nivån borde röra sig om flödet begränsas.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Henke_01

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 176
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ska jag vara orolig
« Svar #19 skrivet: 13 februari 2021, 23:54:23 »
Om du har ett nivåkärl för KB-vätskan som är genomskinligt så du kan se nivån så kan du hålla koll på det så att nivån inte börjar stiga.
Om den börjar stiga så har det frusit i borrhålet på ett sådant sätt att kollektorslangarna har börjat komprimeras av isen.
Det måste stoppas innan de deformeras.
I övrigt är det inga större problem att det blir någon minusgrad in från borran, man tappar ca 3% verkningsgrad för varje grad kallare Brine blir - det är allt - alltså så länge kollektorn inte deformeras.
Normalt så finns det sprickor i berget så isens tryck kan avledas ut i berget, de borror som har problem med "issprängning" av kollektorerna är som regel borror på mark med långt till berget, där det kan frysa på olika nivåer i foderröret OVAN berg.

Lånar tråden lite då nivån i mitt nivåkärl har stigit och sen sjunkit igen, men det ligger ändå högre i nivå än det som installatörerna fyllde i när pumpen installerades. När dom installerade pumpen fyllde dom nivåkärlet till nivån på bild 1, efter ungefär 4 månader så hade nivån stigit till nivå som på bild 2. Efter ytterligare ungefär 10 månader så steg det så det blev smockfullt som på bild 3, visserligen så vred jag på säkerhetsventilen på nivåkärlet då det steg till nivån på bild 3, men då det steg från bild 1 till bild 2 gjorde jag inget, utan då steg nivån av sig själv. Nån dag senare så hade nivån sjunkit till nivå som på bild 4. Borde jag vara orolig att det har frusit i borrhålet eller är det normalt?

Förrut brukade det även vara is på ventilerna bild 5-6, men det är det inte nu.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35848
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ska jag vara orolig
« Svar #20 skrivet: 14 februari 2021, 00:21:34 »
Om jag får gissa så har du luft i systemet, då påverkas nivån av cirkpumpens hastighet, om det går eller står still, och om du har ett litet läckage mellan nivåkärl och säkerhetsventil så kommer luft att läcka ut och nivån stiger.
Om du vrider på säkventilen så släpper du ut tryck, luft, och nivån stiger - men egentligen bara om det finns luft i systemet.

Jag skulle nog kalla in installatören att be dem avlufta systemet en gång till, tror inte att de fått ur all luft vid installationen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Henke_01

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 176
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ska jag vara orolig
« Svar #21 skrivet: 14 februari 2021, 11:48:55 »
Om jag får gissa så har du luft i systemet, då påverkas nivån av cirkpumpens hastighet, om det går eller står still, och om du har ett litet läckage mellan nivåkärl och säkerhetsventil så kommer luft att läcka ut och nivån stiger.
Om du vrider på säkventilen så släpper du ut tryck, luft, och nivån stiger - men egentligen bara om det finns luft i systemet.

Jag skulle nog kalla in installatören att be dem avlufta systemet en gång till, tror inte att de fått ur all luft vid installationen.

Tack för svaret!

Men borde det inte skvala och låta från rören om det är luft? Jag har också misstänkt att det kan vara luft i systemet då det har skvalat och låtit en del från rören bakom pumpen, men nu gör det inte det längre. Men det kanske är luft i systemet ändå, så det är nog bra om man kan avlufta det.

Jag plockade upp smutsfiltret och rengjorde det i fredags och det var ganska skitigt, skulle ett igensatt smutsfilter kunna påverka att nivån i kärlet stiger?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35848
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ska jag vara orolig
« Svar #22 skrivet: 15 februari 2021, 07:29:41 »
Luften kan ha samlats på en högpunkt "efter" cirkpumpen, typ på väg ned i borrhålet.
Luften orsakar då sämre flöde (större mottryck) och gör att nivån kan variera mer än den annars skulle gjort.
Nu har jag ju jordvärme, men nivån i mitt kärl varierar som mest kanske 5 cm beroende på säsong och temperatur på KB.

Ett bra sätt att veta säkert om du har luft i systemet är att öka trycket "bakvägen" via säkerhetsventilen på nivåkärlet, om vätskenivån då sjunker nämnvärt så finns det luft i kollektorn.

Jag använder min tryckluftskompressor och pytsar in lite luft åt gången bakvägen via säkerhetsventilen.
Man kan inte bara blåsa på hur som helst, då kan det bli för högt tryck och man kan skada kollektorn.
Själv har jag satt en manometer på KB så jag kan avläsa trycket, men annars släpper ju säkerhetsventilen ut eventuellt "övertryck" (mer än 1.5 bar) om du råkar trycka in lite för mycket luft.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!