0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Verkar som om testresultaten avviker mycket från prospektet. Någon aning varför ?
Please read with google translate. https://lampopumput.info/foorumi/threads/daiseikai-9-5-ras-xxn4kvpg-nd-ras-xxn4avpg-nd.31193/post-482267ME FT25 was tested same timehttps://www.scanoffice.fi/wp-content/uploads/sites/11/2021/09/eufi29-20003443-t1-ft25.pdf
I did,can not see anything that explains why the testresults are worse than the leaflet figures.
There is now bigger compressor and maximum rpm is increased (82 => 102). We have to wait Toshiba's comments or their own test results.Anyhow it seems that ME FT25 had same kind challenges comparing to LN25.
There is now bigger compressor and maximum rpm is increased (82 => 102). We have to wait Toshiba's comments or their own test results.
Har nu kört maskinen i kyla och det finns helt klart brister i styrningen.Brukar köra på fläktläge 4 för att få bra spridning på värmen.Nu när det blev kallt ute blev det mycket kallare inne. Kollade varför, maskinen drar max runt 4A, trots flera grader under rumsbörvärde.Endast på läge 5 och auto går den upp på full effekt. Tycker den väsnas för mycket på läge 5, autoläget går fläkten för svagt för att sprida värmen tillräckligt.Avfrostningen är jag inte nöjd med heller. Gissar att den stannar för avfrostning 2 ggr/timmen.Har varit ute och kollat, den var helt ren från is men avfrostade ändå.Hoppas att det kan rättas till med nån uppdatering.Annars ger den imponerande effekt vid stark kyla, om man kör på högsta fläktläget då.Inbyggda tråget har jag kopplat en slang med värmekabel till, fungerar utmärkt.