0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Kanske fel på VV-givaren
den bryter på för stor diff framledning, sätt gm till -100 istället. får du mer än 10 gr mellan beräknad framledning, och faktisk framledning, så nollar den gm underskottet och stannarHar du bra med varmvatten, larmar den på något ?
Har bra med varmvatten. Ofta blir framledningstemp väsentligt högre än beräknad. Vad kan det bero på?
Allt som skrivits tyder på att växelventilen läcker - det enda jag saknar är att du inte skriver att det blir varmare än du vill ha inne - det vore ett naturligt resultat av att växelventilen läcker och du har högre temp på framledningen än vad styningen räknat fram att du vill ha.Ett högt värde på gradminuterna (-200) gör varken till eller från på snittemperaturen, men garanterar få start och stopp/dygn, du borde inte kunna ha mer än 20-30 starter/dygn med -200 om växelventilen vore OK.En sak som gör att starterna kan öka när växelventilen läcker är att värmepumpen nästan uteslutande arbetar med temp på 50-55 grader - med låg COP som följd, den behöver nu värma både hus och tappvatten med dålig COP och det bidrar till många starter.Jag skulle trots allt vilja ha svar på om du fått varmare inne än du egentligen vill ha.Kolla också att framledningen till radiatorerna blir sval när den producerar varmvatten, om den är het (ca 50 grader) så läcker värme ut - normalt skall ju framledningen till radiatorerna bara ligga på "börvärde" +- ca 5 grader, så om du har ett börvärde för frameldningen på 35 grader så skall den variera mellan ca 25 och 40 grader. (Uppskattningsvis)