Författare Ämne: Felkod E7-62  (läst 8416 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2915
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod E7-62
« Svar #15 skrivet: 25 februari 2021, 12:25:58 »
Hej!

Tack för engagemang i mitt problem.

Jag håller med om att symptomen/bakgrunden stämmer mycket bra överens på luft i köldbäraren, men rotorsaken är ju faktiskt inte identifierad.

Jag skulle påstå att det är för tidigt att utesluta pumpen och flödesgivaren som möjlig felkälla. Men, det känns ju rimligt att börja med en avluftning.

Vad gäller avluftare på brine så omnämns inte det i Daikins installationsmanual överhuvudtaget, vare sig i text eller i flödesscheman. Avluftning enligt Daikin instruktion är beskriven så här:  "Det finns 2 sätt att genomföra luftning: Med en station för påfyllning av bärare eller med station för påfyllning av bärare i kombination med enhetens egna bärarpump".

Så, min officiella Daikin installatör kommer sannolikt att hävda att installationen är helt korrekt (och jag har ju svårt att hävda motsatsen)

Hur som helst, installatören har uppenbarligen inget större intresse av att lösa mitt problem, som sagt 2-månaders jubileum idag. Hen ser det kanske ur någon annan synvinkel och kanske inte problemet som sitt....  Så, jag tänker att jag tar hit en vvs:are som monterar en avluftare, dubbelkollar filter, fyller på och trycksätter. Om det inte löser problemet så får jag försöka tjata hit installatören för utbyte av pump/givare eller vad som nu eventuellt kan vara möjliga felkällor förutom luft i brine.

Måste man använda öppet kärl med extern pump efter installation av avluftare? Eller räcker der att låta maskinen gå och inledningvis avlufta frekvent?

Att installation av luftare skall finnas på högpunkterna finns i manualen (för de installatörer som inte hade kunskapen)

D

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2915
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod E7-62
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2021, 12:30:03 »

Fantastiskt bra att du Daikin vet vad kunden blivit lovad för garanti tummenupp
Det vet ju varken du eller jag, eller hur ?
Snöflinga har inte påpekat garantivillkoren han har fått från installatören utan endast att han anser det vara ett garantiärende.
Jag ville bara påpeka rutinen om vart Snöflinga skulle vända sig då jag misstänker installationsrelaterat problem.

D

Jäkylmä

  • Gäst
Jäkylmä
SV: Felkod E7-62
« Svar #17 skrivet: 17 november 2022, 09:14:27 »
Hur har det gått, har ni kommit fram till någon lösning? Har samma problem och det har jag haft i 7-8 år dvs sedan pumpen installerades.

Utloggad Mofongo

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod E7-62
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2024, 21:52:22 »
Blev det här problemet löst? Hur i så fall?

Utloggad Mofongo

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod E7-62
« Svar #19 skrivet: 18 mars 2024, 07:19:47 »
Rörfirman i samarbete med bla Daikin kom fram till ett byte av Kontaktor för bärarpump K6M "o" löste problemet.

Utloggad barco

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Felkod E7-62
« Svar #20 skrivet: 19 september 2024, 10:07:58 »
Att installation av luftare skall finnas på högpunkterna finns i manualen (för de installatörer som inte hade kunskapen)

D
Hoppades på att jag skulle hitta det för att kunna slå installatören i huvudet med det, men tyvärr finns ju den texten enbart för värmekretsen, inte för brine. Så rent krasst så har installatörern följt Daikins installationsbeskrivning.

Utloggad barco

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Felkod E7-62
« Svar #21 skrivet: 20 september 2024, 08:25:25 »
Hoppades på att jag skulle hitta det för att kunna slå installatören i huvudet med det, men tyvärr finns ju den texten enbart för värmekretsen, inte för brine. Så rent krasst så har installatörern följt Daikins installationsbeskrivning.
Nej, där hade jag fel. Tittar man i "installatörens referenshandbok" (jag tittade "bara" i installationsmanualen) så står det mycket riktigt att det skall vara avluftningpunkter och det finns inget som säger att det gäller en viss slinga, av sammanhanget så är det faktiskt lite mer tydligt att det gäller samtliga slingor.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!