Författare Ämne: CE50 - larm köldmediebrist  (läst 6909 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2014
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: CE50 - larm köldmediebrist
« Svar #15 skrivet: 05 mars 2020, 16:24:20 »
Citera
Vad är syftet med en offeranod?
Den är där för att förhindra korrosion på vitala delar i systemet, en "vanlig" offeranod "käkas upp" av korrosionen och måste bytas med jämna mellanrum. Men tydligen kan man istället ha en elektronisk variant som då "håller för evigt" men dom kan gå sönder...

Om den inte fanns i tanken skulle korrosionen angripa andra delar (delar som är gjorda av den oädlaste metallen i systemet), som tex tanken själv så förr eller senare skulle det bli hål/läckage i den. Allt beroende på hur aggressiv korrosionen är vilket är olika beroende på egenskaper i vattnet på din ort

I CE50 byts i princip aldrig vattnet i tanken ut eftersom det används för radiator/golvvärme kretsen, det blir bara lite korrosion i början när nytt vatten fyllts på tills vattnet blivit syrefattigt (gammalt vatten i radiatorkretsar luktar och känns inte så trevligt, närmast unket). I EX50 däremot byts det löpande ut genom daglig användning av VV, därför behövs en offeranod i EX50

Korrosion och motmedlet i form av offeranoder är välkänt bland båtägare https://www.drev.se/anodskolan
« Senast ändrad: 05 mars 2020, 16:26:47 av krambriw »
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2807
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: CE50 - larm köldmediebrist
« Svar #16 skrivet: 05 mars 2020, 18:55:26 »
jag har då glesat ut mina legionellakörningar till 28 dagar, var 14e dag är helt onödigt.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad NiJa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 298
  • Karma +0/-0
SV: CE50 - larm köldmediebrist
« Svar #17 skrivet: 05 mars 2020, 19:03:21 »
Jag har en extern innegivare till min CE50 idag vilket jag är mycket nöjd med. Läser att EX50 kan ha både inne- och utegivare. Låter bra men samtidigt mer som kan strula. Dock har jag emellanåt saknat att pumpen inte kunnat känna av när det kommit rejäla temperaturdippar. Har ni liknande erfarenhet eller reglerar ni detta genom returvattentemperaturen?
« Senast ändrad: 05 mars 2020, 19:06:44 av NiJa »

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2014
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: CE50 - larm köldmediebrist
« Svar #18 skrivet: 06 mars 2020, 05:49:44 »
I början hade jag ingen extern utan bara den interna. Det hade fungerat perfekt om det inte vore för vårt förbannade torkskåp som är anslutet till frånluften via dragavlastning. När torkskåpet gick blev det genast kallt i huset så det var ju inge bra. Det var mycket experimenterande med placeringen av den externa givaren, till slut hittade jag en som blev bra och som inte stördes av solvärme, kakelugn mm. Det blev nere vid golvet i ett hörn i ett rum i norrläge. Det har sedan dess fungerat perfekt. När kylan kommer krypande genom väggen nere i hörnet så når den givaren "lagom tidigt" så att säga, likaså när det sedan blir varmare ute. Enda problemet kan ju vara att få fram en ledning till lämplig plats, helst hade man ju kanske önskat sig en trådlös givare

Många förespråkar utegivare, jag kan bara säga att i vårt fall behövs det inte, värmen regleras perfekt, det är ändå insidan som räknas
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad NiJa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 298
  • Karma +0/-0
SV: CE50 - larm köldmediebrist
« Svar #19 skrivet: 06 mars 2020, 16:37:16 »
Precis som allt pekade på visade det sig att det antagligen är läckage i kondensorn.

Kunnig reparatör körde med en ”sniffer” som reagerar på köldmedie. Denna gav utslag vilket tyder på läckage.

Ny pump blir det men som nödlösning fylldes 300 gram gas på och med lite tur kanske vi klarar oss några månader på det men har vi otur larmar pumpen ikväll igen. Bara en tillfällig lösning som sagt.

En ny CZ EX50 skulle med installation (och ta bort den nuvarande CE50) landa på strax över 100kkr om reparatören utförde detta. Låter dyrt tycker jag. Polarpumpen tar enligt offert 78 kkr för samma lika. Någon som har erfarenhet av installation som Polarpumpen utfört?

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2014
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: CE50 - larm köldmediebrist
« Svar #20 skrivet: 06 mars 2020, 17:48:16 »
Jag installerade vår CE50 själv med hjälp av två grannar som hjälpte till att bära in den i huset. Tidsåtgången uppskattade jag i den här länken
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61361.msg657017#msg657017

Du kan kanske vara hjälpt av detta och då räkna ut vilket timpris dom vill ha för installation
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad NiJa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 298
  • Karma +0/-0
SV: CE50 - larm köldmediebrist
« Svar #21 skrivet: 06 mars 2020, 18:40:22 »
Onekligen hög timpenning i den beräkningen.  :o

Tycker nog jag är allmänt händig men att ge sig på installation av värmepump känns som ett stort steg. Inbillar mig att det även behövs en del specialverktyg och ”pressar” (vet ej vad det heter) för olika rörjusteringar...


Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2014
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: CE50 - larm köldmediebrist
« Svar #22 skrivet: 07 mars 2020, 06:51:58 »
Citera
Inbillar mig att det även behövs en del specialverktyg och ”pressar” (vet ej vad det heter) för olika rörjusteringar...
Faktiskt inte, jag använde klämringskopplingar och flexslangar, gick utmärkt, men visst, inget för var man. Men definitivt ingen rocket-science, man följer manualen steg-för-steg. Att få den på plats och att få ut den gamla var det tyngsta jobbet, resten relativt enkelt faktiskt. Därför man reagerar på att dom tar så himla mycket betalt för installationen. Visst, att ha firma med anställda i Sverige är svindyrt. ROT avdraget har förbättrat deras läge något för du som slutkund får inte stor andel av det
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad NiJa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 298
  • Karma +0/-0
SV: CE50 - larm köldmediebrist
« Svar #23 skrivet: 07 mars 2020, 08:04:41 »
Intressant. Vad jag förstår är det något år sen du gjorde detta. Har allt fungerat hela tiden eller har du fått justera något rent ”hårdvarumässigt ”?

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2014
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: CE50 - larm köldmediebrist
« Svar #24 skrivet: 07 mars 2020, 09:58:38 »
Snart 10 år sedan jag gjorde det. Har inte justerat något alls vad gäller installationen, allt har fungerat klockrent, inget har reparerats, endast haft en ventfirma här för två år sedan som gjorde rent ventkanaler, fläkthjul mm
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad NiJa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 298
  • Karma +0/-0
SV: CE50 - larm köldmediebrist
« Svar #25 skrivet: 07 mars 2020, 10:57:53 »
Då har du gjort en perfekt installation uppenbarligen.  tummenupp

Hade också ventfirma här för drygt 5 år sen som gjorde rent kanaler och fläkthjul. Nu tänker jag att jag ska göra samma lika innan jag sätter in ny pump för att det lilla skit som lossnar i kanalerna och som inte sugs in i dammfällan (den stora dammsugaren ventfirman satt fast i ett av frånluftsdonen) inte ska sugas i i nya pumpen utan i så fall i den gamla (även om filtret givetvis fångar mycket av skiften).

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2014
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: CE50 - larm köldmediebrist
« Svar #26 skrivet: 07 mars 2020, 11:30:17 »
Glöm inte heller att spola ur radiator/golvvärmeslingorna (står iofs i manualen tror jag), jag kopplade på trädgårdsslangar så fick det rinna ett bra tag, mkt svart o oljigt vatten i början
Sätt sedan på smutsfilter på returen vilket jag inte gjorde, slarvigt förmodligen, men så här långt har det funkat så nu får det vara tills man byter pump nästa gång
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad NiJa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 298
  • Karma +0/-0
SV: CE50 - larm köldmediebrist
« Svar #27 skrivet: 07 mars 2020, 11:49:17 »
Tack för tipset!

Jag pratade om det med reparatören igår. Han var dock mer tveksam till det. Anledningen är tajga har ingjutna golvvärmeslingor i plats och ingen metall med än vid golvvärmefördelaren och vid pumpen. Reparatören sa att ingen magnetit (smuts) kan tillföras systemet annat än när man ev. fyller på vatten i systemet. Detta gör man bara vid uppstart men sen är det ju samma vatten som cirkulerar år ut och år in.

Jag är lite osäker på vad som är bäst. Han resonemang låter rimligt men det borde inte vara en så stor grej att sätt dit ett filter.

Har du upplevt problem med smuts under alla dina år?

Mitt cirkulationsvatten är skitigt men jag har aldrig upplevt att det ger driftsstörningar... (mer än nu när det uppenbarligen har havererat ...)

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2014
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: CE50 - larm köldmediebrist
« Svar #28 skrivet: 07 mars 2020, 16:02:48 »
Citera
Har du upplevt problem med smuts under alla dina år?
Aldrig
Men min pump är två år yngre än din...oavsett, i installationsmanualen står det att man skall spola rent det befintliga systemet, man vet ju kanske inte om det samlats smuts i nån ficka, vore ju synd om det kom in i nya pumpen
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad NiJa

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 298
  • Karma +0/-0
SV: CE50 - larm köldmediebrist
« Svar #29 skrivet: 08 mars 2020, 13:32:58 »
När du spolade rent, öppnade du (om du har golvvärmeslingor) en slinga i taget vid golvvärmefördelaren? Känns tveksamt att kunna ta alla mina slingor på samma gång (jag har ca 9 olika slingor)...

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!