Momentanförbrukning mäter jag via en seimens elmätare, uteffekt via givare och flödesmätare dessa är nogrant kalibrerade. Enligt spec vid 0 grader kb och 35 ut ska den dra 1.4 kw men drar runt 2kw vid 35 grader ut
Får ett cop på 2.8 - 3-2 ungifär
jag kan inte säga med säkerhet, men har även ett svagt minne att jag sett att efter expansionsventilen har haft ofrusen kondens (det lilla av röret man ser efter isoleringen) precis innan växlaren men frusen kondens på kb röret ut ifrån växlaren precis som strypet sker i växlaren istället för expansionsventilen.