« Svar #15 skrivet: 11 februari 2020, 17:22:59 »
I ditt fall, tömmer tonåringen varmvattentanken på 200 liter. Kallt vatten fylls på. Värms typ 40° (från t.ex 10 till 50°C)
40°x0,2m3x0,00021=0,00168m3 dvs 17dl som trycks ut genom expansionsventilen.


Måste ge underkänt på den kalkylen. Densiteten för vatten vid 10 grader är 999,699 kg/m3. Vid 50 grader är densiteten 998,037 kg/m3. Det betyder att volymändringen är 1/998,037 - 1/999,699 = 0,00104 L/kg vatten. Då beredaren innehåller 200 kg vatten blir volymändringen 0,21 liter. I praktiken blir den mängd vatten som läcker ut genom säkerhetsventilen mindre än vattnets volymökning då beredarens volym ökar något när trycket stiger från vattnets matningstryck till säkerhetsventilens öppningstryck.   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Läckage ur säkerhetsventil
« Svar #16 skrivet: 11 februari 2020, 20:19:43 »
Oj då Roland, jag ger mig utan att kolla dig,
jag använde volymutvidgningskoefficienten 0,00021/°K rakt av.
Varför blev det fel?
Kan det bero på att koefficienten inte är konstant vid framförallt låga temperaturer? Tar ju ett skutt när vattnet fryser...
« Senast ändrad: 11 februari 2020, 20:25:09 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9865
  • Karma +19/-4
SV: Läckage ur säkerhetsventil
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2020, 21:30:07 »
Ursäkta, det var jag som hade fel. Jag hade läst fel i tabellerna. Densiteten vid 50 grader är 988,037 kg/m3, inte 998,037. En riktig kalkyl blir då 1/988,937 - 1/999,699 = 0,012 liter/kg. Så vattnets volymökningen blir 2,4 liter.

Värdet 0,00021 verkar gälla vid 20 grader. När temperaturen stiger ökar värdet, det är mer än 3 gånger så högt vid 100 grader.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Läckage ur säkerhetsventil
« Svar #18 skrivet: 11 februari 2020, 22:36:34 »
Tack Roland, då var jag i alla fall i rätt socken..fast det var i princip fel.
TS pratar om ett par dl vatten, hen tyckte det var mycket. Men det kanske bara var en gissning både på VV-förbrukning och utsläpp genom expansionsventilen?
Vi har räknat med att 200 liter tömts, men det är inte rimligt.TS uppskattade ett par dl spillvatten, dvs det har gått åt typ 20 liter 50-gradigt varmvatten.

Jag tycker inte TS ska vara orolig.

Lite OT. Överfört till mitt eget fall, 5 liter spillvatten på 2 veckor motsvarar 36 liter VV/dygn=13m3/år
Min totala vattenåtgång är 105m3/år.


2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!