Han skrev något om att framledningsgivaren monterades på radiatorretur. Men det är ändå något som inte stämmer, då VB-retur är högre.
Undrar om inte Olle är inne på rätt spår. Det bör finnas en bypass och en extern cirkulationspump. Men det är något som inte stämmer. 53 grader ut från pumpen, 46 grader in till pumpen och 41 grader till radiatorerna går bara inte ihop. Det var möjligen inte så att pumpen gjorde varmvatten när avläsningarna gjordes? Det behövs värden på de tre temperaturerna när pumpen värmer huset.
Efter cirkulationspumpen sitter bypassförbindelsen som kopplar ihop anslutningen ”Framledning värmesystem” med anslutningen ”Retur värmesystem”.
Vem har missuppfattat? Så här skrev trådskaparen"Jag vill minnas att man under installationsprocessen flyttade den givaren från utgången till radiatorerna till returen av någon för mig okänd anledning"Det är ju ofta en stor skillnad på vad som är gjort, och vad som borde ha gjorts.