Nibe Fighter 1215-10 - laga eller kasta?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Nibe Fighter 1215-10 - laga eller kasta? (läst 11742 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30445
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe Fighter 1215-10 - laga eller kasta?
«
Svar #15 skrivet:
31 december 2019, 14:45:43 »
Citera
Mjukstart.
https://www.eldkraft.se/produkt/Mjukstart-2-fas-3x400V-Nibe
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Ola Jönsson
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Ola Jönsson
SV: Nibe Fighter 1215-10 - laga eller kasta?
«
Svar #16 skrivet:
07 maj 2020, 16:11:19 »
Citera
Hejsan
Vilken del av styrkortet styr köldbärarpumpen? kan du visa ? Kanske skicka till mig på mail?
junna@rocketmail.com. Min värmepump bråkar med mig på samma sätt. NIBE 1215-7 från 2003
Tack/Ola
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30445
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe Fighter 1215-10 - laga eller kasta?
«
Svar #17 skrivet:
07 maj 2020, 17:26:00 »
Citera
Relä 6 på reläkortet, tror det är detta?
Men får du HP/MS är det mer sannolikt att mjukstarten behöver bytas.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Nibe Fighter 1215-10 - laga eller kasta?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 757
dolda: 0
användare: 6
Användare online
:
Sweban
EvertL
TS Comfort AB
tyke
Bjober
lucky_one
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info