Författare Ämne: Nibe Fighter 1215-10 - laga eller kasta?  (läst 15318 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31170
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Ola Jönsson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1215-10 - laga eller kasta?
« Svar #16 skrivet: 07 maj 2020, 16:11:19 »
Hejsan
Vilken del av styrkortet styr köldbärarpumpen? kan du visa ? Kanske skicka till mig på mail?
junna@rocketmail.com. Min värmepump bråkar med mig på samma sätt. NIBE 1215-7 från 2003
Tack/Ola

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31170
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 1215-10 - laga eller kasta?
« Svar #17 skrivet: 07 maj 2020, 17:26:00 »
Relä 6 på reläkortet, tror det är detta?
Men får du HP/MS är det mer sannolikt att mjukstarten behöver bytas.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad D

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 24
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 1215-10 - laga eller kasta?
« Svar #18 skrivet: 27 juni 2026, 15:07:03 »
För fullständighets skull kan jag rapportera att pumpen fortfarande fungerar (med kontaktor) drygt sex år senare.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3092
  • Karma +2/-2
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe Fighter 1215-10 - laga eller kasta?
« Svar #19 skrivet: 28 juni 2026, 04:35:53 »
Då har du kunnat spara en del pengar, istället för att kasta ut en massa på en pump i onödan!

Utloggad Huddinge

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 371
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe Fighter 1215-10 - laga eller kasta?
« Svar #20 skrivet: 20 juli 2026, 16:23:42 »
Jag har samma fel på min 1215-7. Den har gått felfritt tills för ett tag sedan då den varit strömlös ett tag och när strömmen återkom stod kompressorn och hoppade gissningsvis på två faser tills ett larm stoppade den. Efter ett antal startförsök startade den som vanligt och har nu gått några veckor. Om jag ska ersätta mjukstarten med ett relä, är det styrsignalen till det som kallas E97 "Mjukstartsrelä" som skall styra en kontaktor på mjukstartens plats?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 31170
  • Karma +22/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 1215-10 - laga eller kasta?
« Svar #21 skrivet: 20 juli 2026, 21:27:11 »
Ja, det är E97 eller RE9 som styr on/off.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4309
  • Karma +3/-1
SV: Nibe Fighter 1215-10 - laga eller kasta?
« Svar #22 skrivet: 21 juli 2026, 01:45:33 »
Jag har samma fel på min 1215-7. Den har gått felfritt tills för ett tag sedan då den varit strömlös ett tag och när strömmen återkom stod kompressorn och hoppade gissningsvis på två faser tills ett larm stoppade den. Efter ett antal startförsök startade den som vanligt och har nu gått några veckor. Om jag ska ersätta mjukstarten med ett relä, är det styrsignalen till det som kallas E97 "Mjukstartsrelä" som skall styra en kontaktor på mjukstartens plats?
Den som sitter på A1 på mjukstarten sätter du på A1 på kontaktorn. Den som sitter på A2 på mjukstarten sätter du på A2 på kontaktorn. Du behöver inte läsa elschema.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Huddinge

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 371
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe Fighter 1215-10 - laga eller kasta?
« Svar #23 skrivet: 21 juli 2026, 21:03:10 »
Tack alla. Då är jag förberedd nästa gång det händer med Carls påpekande om Elpannedriften (i en annan tråd) och att jag monterar en kontaktor någonstans i VPn och kopplar in med några skarvsladdar i stället för mjukstarten på ett elsäkert sätt. Jag är medveten om att det är höga spänningar och stora strömmar.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 6940
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!