har du 2 värmebärarpumpar, en som cirkulerar på huset genom bypass och en som sköter laddningen genom vvb och värmekrets. försök att strypa flödet genom vp vid värmedrift så att deltat över vp blir 6 eller 7 grader. om det är lägre blir det sämre tryck på köldmediet(km) genom expansionsventilen och därmed sämre effektuttag. kolla också km temp ut från kondensorn, bör vara ca 5 grader under utgående vv. om km temperaturen är nära utgående vv så är det brist på km.