Författare Ämne: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri  (läst 5505 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Folkeh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
« Svar #30 skrivet: 27 oktober 2019, 09:42:47 »
Tittar man på transformatorn från undersidan ser mån 8 st anslutningspunkter, men det verkar
som om att bara 4 st är anslutna?
Vet du mellan vilka jag ska mäta?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
« Svar #31 skrivet: 27 oktober 2019, 09:58:53 »
Har inte själv inspekterat undersidan av reläkortet så där är jag osäker. Det brukar dock ofta gå att följa kontaktbanorna på kretskortet så man kanske kan se om de går till 230 V-sidan eller mot 12 V-sidan. Lysa med en kraftig ficklampa kan hjälpa. 
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Folkeh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
« Svar #32 skrivet: 27 oktober 2019, 10:02:55 »
Ok!
Var kondensatorn ok?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
« Svar #33 skrivet: 27 oktober 2019, 10:26:00 »
Kondensatorn C1 sitter där för att jämna ut spänningen på sekundärsidan och det ska alltså finnas en spänning över den runt 12 V DC. Är det 0 Volt så är det fel.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Folkeh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
« Svar #34 skrivet: 27 oktober 2019, 12:16:39 »
Om jag tar bort datakabeln från kretskortet och matar in de 12 volten i kontakten
från en extern transformator, bara för att se om displayen tänds upp.
Skulle det fungera tror du

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
« Svar #35 skrivet: 27 oktober 2019, 13:11:38 »
Jag vet faktiskt inte. Datakabelns kontakt är relativt liten så det är nog svårt att se exakt vilka pinnar exakt som är strömmatning och dessutom ansluta där(?) Jag skulle beställt ett nytt reläkort och testat med det istället. 
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Folkeh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
« Svar #36 skrivet: 27 oktober 2019, 13:21:38 »
Ja, jag tror det.
Mycket pekar väl på att det är kortet.
Jag beställer en nytt, och återkommer när jag har installerat det.

Du ska ha ett stort tack för att du har varit så tålmodig och hjälpt mig.
STORT TACK tummenupp tummenupp tummenupp

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
« Svar #37 skrivet: 27 oktober 2019, 14:03:22 »
Tack själv, det var trevligt att kunna bidra med lite hjälp!  :)
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Folkeh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
« Svar #38 skrivet: 30 oktober 2019, 18:33:32 »
Hej,
Nu är jag tillbaka igen.
Ett nytt kort sitter på plats, men inget nytt under solen. >:(
Vad gör jag??

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
« Svar #39 skrivet: 30 oktober 2019, 18:38:13 »
Har du mätt upp spänningen mellan utgång 40 - 41 samt över glättningskondensatorn på det nya kortet?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Folkeh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
« Svar #40 skrivet: 30 oktober 2019, 18:42:00 »
Spänningen är noll mellan pos 40-41.
Om glättningskondensatorn är den stora runda, så är spänningen där också noll.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
« Svar #41 skrivet: 30 oktober 2019, 18:48:49 »
Och säkring F1 och F3 hela och automatsäkringen F7 på sidan uppe?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Folkeh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
« Svar #42 skrivet: 30 oktober 2019, 18:52:00 »
Ja, jag har kollat alla säkringarna.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
« Svar #43 skrivet: 30 oktober 2019, 18:58:07 »
Har du mätt upp att det är 230 V efter säkring F3 mot t.ex. ingång 6 för nollan?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Folkeh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 410P Kontaktorhaveri
« Svar #44 skrivet: 30 oktober 2019, 19:03:09 »
Det är också 0

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!