SV: Kallt inomhus Nibe F730
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2019, 12:40:53 »
Den vill inte slå över till värme trots att varmvattentankarna har nått sin temp.
Har testat att styra om produktionstiden till 15min varmvatten och 45 värme men det skiter pumpen i som står fast vid varmvatten.
Men har den verkligen nått målnivå/stopptemp på varmvattnet? Kör du på 'Normal' är väl stopptemp 55°.

Tror du får prova lufta av främst värmeväxlaren upptill på ovansidan, luftningnippel QM24.

Hmm, går kompressorn alls eller puffar den på elpatron bara? Då kan den få svårt att nå måltemp... Ser ju ut på dina bilder att kompressorn står still och att kondensorn in är högre än ut?
« Senast ändrad: 12 oktober 2019, 12:49:50 av mysman »
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad Jeeroy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt inomhus Nibe F730
« Svar #16 skrivet: 13 oktober 2019, 03:13:17 »
Hmm, du har rätt angående kompressorn. Den har inte gått på länge. Kan den ha gett upp eller är det återigen luften som spökar.

Ska testa att lufta övre ordentligt imorgonbitti.

Finns det nån nippel för luftning även på extratanken som isf inte heller når sin måltemp eller går dessa på samma?

Utloggad mysman

  • Ännu inte på något vis
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Kallt inomhus Nibe F730
« Svar #17 skrivet: 13 oktober 2019, 09:54:50 »
Står den på 'Auto' i meny 4.2? Och fläkten går ordentligt? Utan fläkt startar den inte.

Annars bör du kontakta installatören som fortfarande ansvarar för din installation.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad Jeeroy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt inomhus Nibe F730
« Svar #18 skrivet: 13 oktober 2019, 10:02:14 »
Nattens info när pumpen äntligen gick över till värme.

Nästa inlägg ser ni morgonens info...

Utloggad Jeeroy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt inomhus Nibe F730
« Svar #19 skrivet: 13 oktober 2019, 10:07:39 »
Såhär ser det ut nu.

Helskumt om ni frågar mig.
Varför går elpatronen?
Kompressor och cirkpump snurrar på. Klen värme ut och kall tillbaka. Samma temp inne.
19,4 som den visar är varmaste rummet. Kallaste är nu 16,0.

Jag blir inte klokare...  dontknow

Utloggad mysman

  • Ännu inte på något vis
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Kallt inomhus Nibe F730
« Svar #20 skrivet: 13 oktober 2019, 12:00:09 »
Vad har du för inställning på 'Stopp av värme' i 4.9.2? Bör väl inte vara för lågt så värmen inte startar i tid.

Föreslår USB logg för att i detalj kunna följa vad den gör. Tryck i en USB-sticka över ett dygn eller två, och lägg upp filen med ändelse .txt här.

För mer info se även:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61496.msg725511#msg725511
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad Jeeroy

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kallt inomhus Nibe F730
« Svar #21 skrivet: 14 oktober 2019, 11:22:56 »
Just nu så snurrar allt på som det ska känns det som.
Elpatronen kickar inte in nu när huset uppnått önskad temp.
Det som dock förbryllar är att pumpen började producera värme först efter att jag ställt ner varmvattnet till ekonomi från normal.

Du hade alltså rätt mysman angående att varmvattnet inte nått sin peak.
Efter jobb så ska jag testa att ställa tillbaka för att se om den fortfarande producerar värme eller om den hakar upp sig på varmvattnet igen.

Ska även logga ett par dygn.

Återkommer.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 473
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Kallt inomhus Nibe F730
« Svar #22 skrivet: 15 oktober 2019, 19:03:40 »
Just nu så snurrar allt på som det ska känns det som.
Elpatronen kickar inte in nu när huset uppnått önskad temp.
Det som dock förbryllar är att pumpen började producera värme först efter att jag ställt ner varmvattnet till ekonomi från normal.

Du hade alltså rätt mysman angående att varmvattnet inte nått sin peak.
Efter jobb så ska jag testa att ställa tillbaka för att se om den fortfarande producerar värme eller om den hakar upp sig på varmvattnet igen.

Ska även logga ett par dygn.

Återkommer.

Kan ta en kik om du har nibe uplink. Behöver isf att du lägger in mig som observatör.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!