Du nämnde fläktastighet. Hur vet man vad som är normalt och vad som är "för mycket"? När dom var här och kollade på pumpen så gick dom omkring och la något över utsugsventilerna i exempelvis badrummet och så.
Det är detta jag menar och brukar kallas injustering av ventilation. De mäter luftflödet vid varje utsugsventil och lägger ihop till totalt flöde. Det är dock inte givet att de anpassar fläkthastigheten i pumpen, utan stryper ventilerna om det blir för högt flöde.
Här får man bara lita på proffsen liksom.
Termometern på pumpen visar alltid en högre siffra än vad den fristående termometern visar. Kan skilja mellan 2-3 grader. Hur ökar man sensorns påverkan? Går det att flytta Innegivaren eller är det "trådar" i väggen bakom den så det blir ett lite större projekt med flytt?
Här är ert egentliga problem! Pumpen"tror" att det är varmare än vad det faktiskt är, och med "önskad" temp.inställning i 1.1 på 21° drar pumpen NER värmen.
Ställ in
minst eller över gradantalet i pumpens display i 1.1 och regleringen utgår från rätt nivå.
Om jag höger kurvan till 5, vad blir det för praktisk skillnad? Blir huset varmare snabbare? Reagerar pumpen fortare på kyla?
Regleringen utgår från utetemp och räknar ut en första värmenivå. Ju högre kurva desto högre värme speciellt under kallaste perioden. Det är sedan från denna nivå innetempen regleras upp eller ner om man också använder innegivaren.