Har idag en gammal Thermia Villa 45 från 1998 på ett ca 100 meters hål. Ca 170 kvm stort hus, nuvarande pump har gått 1000h elpatron sedan 1998. Totall förbrukning 2024 med elbil 12000 kwh. Kommer byta till en S1256-8 i veckorna. Blir spännande. Framförallt hur hålet klarar denna pump. Bara att hålla koll på hålet och i värsta fall borra ett hål till :P

Jag går i precis samma tankar här. Har nu Thermia Villa 75 från 2000. Är intresserad hur det blev för dig med S1256-8. Blev den installerad o är du nöjd ?
Thermia VillaClassic 75, startad 2000, 136m aktiv hål, golvvärme, 164m2 2-plans hus, årsförbr 2024: 12000kWh

Utloggad QviW

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nya Nibe S1256: Officiell tråd
« Svar #181 skrivet: 14 augusti 2025, 20:57:44 »
Jag går i precis samma tankar här. Har nu Thermia Villa 75 från 2000. Är intresserad hur det blev för dig med S1256-8. Blev den installerad o är du nöjd ?

Ajjemän vi installera den slutet v27. Kanon nöjd hittills. Men det är ju vintern som blir spännande. Nu hoppar den igång på tomgång o gör varmvatten en halvtimme per dag bara :) Men knäpptyst jämfört men den gamla thermian som väsnades rejält.

Utloggad Pen

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 371
  • Karma +0/-0
  • Inbiten GDS
SV: Nya Nibe S1256: Officiell tråd
« Svar #182 skrivet: Idag kl. 09:20:41 »
Efter det att jag uppdaterade till ver. 4.0 så började elpatronerna gå 12 timmar om dagen.
Det spelar ingen roll om kompressorn står med Status =Inget behov så matar elpatronerna 4 - 6 KW.
Efter kontakt med installatören som i sin tur varit i kontakt med NIBE får jag besked om att AI "håller på att lära sig anläggningen och då blir det den här effekten".
Man säger också att det kan ta ytterligare en vecka innan det är "fullärd"!!

För mig låter det som om det kan ta NIBES programutvecklare ytterligare vecka till för att finna buggen och rätta den. AI't får tre dagar till sedan får installatören backa till senaste 3.x versionen.
Är inte ett dugg intresserad av att ligga och köra el-patronerna för att ge utvecklarna tid att fixa en skitversion.

Min reflektion i övrigt om min 1256 är att programvaran varit buggig sedan från start. Förvisso har den blivit mer stabil och förutsägbar allt eftersom uppdateringarna kommit men när jag jämför gång och prestanda med mina två närmaste grannar som båda har 1255 så är det stor skillnad till 1255's fördel.

Uppdatering:
Provade att blockera el-patronerna och vipps börjde pannan att bete sig något så när hyffsat.
Min installatör noterade att trotts att det var varmt ute, +1, ansåg pannan att "beräknad framledning" skulle vara 70 grader trotts att värmekurvan sa att det skulle vara 37 grader.
Han plockade då teporärt bort rumsgivaren, lät det gå några miuter, och petade igång den igen.
Och se där, nu är det korrekt temperatur på framledningen och pannan går som den ska.
Eftersom det är vår i luften och jag är less på labb & strul får el-patronerna vara borta till dess det blir kallt igen. Då har Nibe förhoppningsvis kommit med en nyare programvara. Noteras bör att jag ligger kvar på 4.0.10.

Är problemet fixat? Med de effekttaxor som vi nu har så vore det en katastrof om VP plötsligt börjar köra patron. Det räcker med 1 timme så blir det full debitering för hela månaden.

Kan man stänga av alla dessa "smart" och "AI" med osäker nytta? Funderar på att byta till en S1256 som i övrigt verkar ok, men blir nu fundersam.

« Senast ändrad: Idag kl. 09:22:29 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016.

Utloggad Valiant

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 820
  • Karma +1/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nya Nibe S1256: Officiell tråd
« Svar #183 skrivet: Idag kl. 16:55:43 »
Har samma uppfattning som Pen. Kan min F1255 bli uppdaterad via fjärr utan mitt godkännade. Kan jag stänga av detta, om det finns.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!