Du kan få detta larm om startrelä, startkonding är dåliga eller om det är dålig kontakt på kompressoranslutningen från kraftkortet och kompressorstarten misslyckas. Styrningen har skickat ut startsignal o då börjar parametrarna för det här larmet att räkna även om inte kompressorn startar. Det är just därför den här temperatur ökningen kontra tid finns så styrningen ska veta att kompressorn har startat.
Ok👍, ja så kan det va ibland. Givaren är oftast den vanligaste orsaken till att det där larmet bråkar. Dra ett par buntband runt den så sitter den. Nu vet du iallafall att skyddssystemet för kompressorn funkar👍😊.
Samma beteckning, då är det bara att skifta
Sitter väl innanför kopplingskåpan på kompressorn, ungefär som på en KYL/FRYS maskin, inte säker har inte bytit någon mer än på KYL/FRYSEdit motorskydd i liten kompressor , ett motstånd i serie med lindningen och startar den inte så glöder och kopplar ur den , vet inte men tror att det finns ett startrelä som kopplar in en extra lindning. samma som KYL/FRYS
När kommer larmet? Är det under drift eller alltid vid uppstart? Eller efter avfrostning?