Ämne: Nibe fighter 1225 (läst 4086 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30446
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe fighter 1225
«
Svar #15 skrivet:
28 april 2019, 22:22:01 »
Citera
Om du får snurr på köldbäraren när du tvångskör KB-pumpen så syns det på KB-temp.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
PontusPK
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
PontusPK
SV: Nibe fighter 1225
«
Svar #16 skrivet:
28 april 2019, 22:40:37 »
Citera
KBf 50
KBr 50(-8)
är det dessa siffror jag kollar på då?
Har även 0 bar i tryck i min röda behållare. Där brukar det vara tryck tidigare.
Ursäkta om jag inte vet vad sakerna heter är helt grön på detta.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30446
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe fighter 1225
«
Svar #17 skrivet:
29 april 2019, 09:08:05 »
Citera
Hej!
KB-givarna är tyvärr trasiga, 50C är omöjligt.
0 tryck på värmebäraren är inte heller OK, det kan vara läckage eller fel på själva expansionskärlet.
Det är så många grejer nu att du nog bör ha hem en servicetekniker.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
PontusPK
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
PontusPK
SV: Nibe fighter 1225
«
Svar #18 skrivet:
29 april 2019, 10:37:40 »
Citera
Okej då får det bli så. Så den röda behållaren är värmebärare. Vad exakt har den för uppgift? Tack för alla tips ni gett mig.
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35978
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Nibe fighter 1225
«
Svar #19 skrivet:
29 april 2019, 10:58:20 »
Citera
Expansionskärl, att du har 0 i tryck kan bero på att gummimembranet gått sönder och då trycks vatten ut via säkerhetsventilen när systemet är varmt, när det svalnar så tappar du allt tryck då det inte finns någon expansionsvolym i systemet.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
PontusPK
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
PontusPK
SV: Nibe fighter 1225
«
Svar #20 skrivet:
30 april 2019, 16:38:30 »
Citera
Nu har jag råkat pilla på något jag inte borde tror jag. Hittade en säkerhetsventil och tänkte kolla vad som händer om jag vred på den lite. Det började komma ut vatten ur en slang som var kopplad dit. Men helt plötsligt så lossnade ett litet lock från toppen och ventilen började öppna och stänga med väldigt snabba intervaller, sprutade ut väldigt mycket vatten vid varje öppning. Fick till slut tillbaka locket och den slutade med att öppna och stänga. Men den är nu inte helt tät utan det rinner ut vatten väldigt sakta hela tiden. Har jag förstört ventilen?
Loggat
944_Driver
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
Karma +0/-0
Kön:
944_Driver
SV: Nibe fighter 1225
«
Svar #21 skrivet:
30 april 2019, 17:51:57 »
Citera
De är en förbrukningsvara. Byt.
// Magnus
Loggat
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Nibe
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Nibe fighter 1225
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 825
dolda: 0
användare: 4
Användare online
:
Smurfen.
Heat?
BiggerDigger
Pumpens
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info