Författare Ämne: Avfrostning f750  (läst 19644 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad cja

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Avfrostning f750
« Svar #45 skrivet: 29 januari 2021, 09:16:16 »
Jag har en Nibe F730, installerad i Nov 2018, bor i Stockholmsområdet. Jag fick detta felmeddelande, 326 Fel på avfrostningselement EB16, ett flertal gånger vintern 2018/2019. Jag körde då SW 8874R4. Nibe serviceombud var här flera gånger den vintern, bl.a. bytte de lufthastighetsgivaren, sträckte anslutningsslangarna för frånluft & avluft samt mätte luftflödena i frånluftsdonen i huset och kalibrerade värmepumpen. När våren kom 2019 så slutade larmet komma. Vintern 2019/2020 kom larmet en gång, jag startade om värmepumpen och aktiverade USB-loggningen men larmet kom inte tillbaka mer den vintern som var väldigt mild. I september 2020 uppdaterade jag till SW 9089R9 vilken jag kör nu. I morse kom larmet tillbaka. Jag har meddelat serviceombudet, väntar på svar. Trist att det verkar så svårt att få pumpen att gå larmfritt.

Utloggad cja

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Avfrostning f750
« Svar #46 skrivet: 29 januari 2021, 14:44:54 »
Ser ut som värdet från lufthastighetsgivaren börjar bete sig lite märkligt innan larmet kommer. Jag försöker biofga en bild som visar luftflödet, första larmet kom vid röda korset, därefter kommer det vid varje avfrostning.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Avfrostning f750
« Svar #47 skrivet: 30 januari 2021, 07:50:02 »
Loggar du pumpen?
Vad har du för luftflöde`?
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad cja

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Avfrostning f750
« Svar #48 skrivet: 30 januari 2021, 10:27:31 »
Jag hade USB-loggning aktiverad när larmet kom. Jag bifogar den logg-fil som innehåller tidpunkten när larmet kom. Larmet kommer på rad 2021-01-29 07:24:21.
Värmepumpen är inställd att suga 212 m3/h.
Fläktläge 73%.
Kalibreringsfaktor 0.73.
Då det nu var drygt en månad sedan jag gjorde rent luftfiltret så brukar referensnivå för lufthastighetsgivaren stanna på ca 200-205 efter avfrostning. När jag gjort rent filtret så brukar referensnivån ligga på ca 212.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Avfrostning f750
« Svar #49 skrivet: 30 januari 2021, 16:22:16 »
försök få kalibreringsfaktorn så nära 1.0 som möjligt, ser att du ligger mer eller mindre på förångningsbegränsning hela tiden
« Senast ändrad: 30 januari 2021, 16:27:12 av DonPablo »
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad cja

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Avfrostning f750
« Svar #50 skrivet: 31 januari 2021, 16:54:31 »
Jag ser att 0.73 parametern jag skrev om heter "korrigeringsfaktor". Den syns i service meny 5.1.5.1, "intrimning av ventilation". Den sattes av värmepumpen när Nibes service tekniker ställde in luftflödet genom att mäta vid frånluftsdonen i huset. De trimmade fläktnivån så att de totalt mätte upp 212 m3/h i de frånluftsdon som pumpen suger från, de skrev sedan in 212 i fältet "verkligt värde" och 73% i fältet "fläkthast. frånluft". Huset är projekterat för att pumpen ska suga totalt 212 m3/h.

Jag antar att denna fläkthastighet och luftflödesnivå är anledningen till att jag får en förångningsbegränsning när förångarens temperatur kommer ner till ca -16C och att jag inte kan göra så mycket åt detta då mitt hus inte ska ha mer än 212 m3/h i avluftsflöde? Som pumpen går nu vid -10C ute så får jag en max tillåten kompressorfrekvens på ca 90Hz, kanske inte orimligt med det luftflöde mitt hus har?

Jag förstår inte alla beroenden men är fortfarande förbryllade över varför larm 326 triggas. 

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Avfrostning f750
« Svar #51 skrivet: 01 februari 2021, 06:22:00 »
Den hinner inte nå en viss temp i förångaren inom en viss tid, därför sätts detta larm. korrinigeringsfaktorn bör enligt Nobe ligga mellan 0,8 och 1.2.
Det får du genom att ändra värdet som injusteraren satt, det är bara skriva ner alla originalvärden, så har du något att gå tillbaka till.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad cja

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Avfrostning f750
« Svar #52 skrivet: 01 februari 2021, 21:56:03 »
Idag gjorde min värmepumpen en omstart av sig själv utan att jag rört den eller haft strömavbrott, märkligt. Jag funderar lite på om detta kan ske ifall pumpen inte har kontakt med Nibe Uplink servrarna för att försöka återfå kontakten. Nibe Uplink servrarna var nere långa stunder idag pga underhåll, jag tycker mig ha sett liknande beteende en annan gång då Nibe Uplink servrar var nere.  Pumpen startade dock direkt igen som den skulle men larmet nollställdes vilket är lite retligt då jag håller på att diskutera felsökningsbesök med Nibe serviceombudet.

Vad gäller ändring av korrigeringsfaktorn, skulle det funka att jag går in i meny 5.1.5.1 ställer mig på gröna bocken vid intrimning av ventilation och trycker på OK när lufthastighetsgivaren visar ca 265? Se bild från en avfrostningsfas som närmar sig slutet. Räknar pumpen då om korrigeringsfaktorn till 212/265 = 0.8? Om inte hur gör jag annars? Jag vill ha kvar fläkten på 73% då det ger rätt luftflöde i huset.
Kan denna korrigeringsfaktor verkligen ha att göra med att larm 326 kommer? Jag trodde det bara var en faktor för att pumpen ska visa ungefär det flöde som mätts upp vid frånluftsdonen i displayen? SW i denna pump känns lite "rörig".   

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Avfrostning f750
« Svar #53 skrivet: 05 februari 2021, 16:43:10 »
prova skriv 192 i lufthastighetsvärde, notera gamla värdet.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad cja

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: Avfrostning f750
« Svar #54 skrivet: 08 februari 2021, 12:15:42 »
Jag måste medge att jag har lite svårt att förstå hur värmepumpen fungerar vid intrimning av ventilationen, därav ytterligare några funderingar/frågor.

Jag fattar det som att pumpen räknar ut korrektionsfaktorn som: (inskrivet verkligt-luftflöde)/(värde-lufthastighetsgivare). Rätt?
Jag kanske har fattat detta fel, men i sådana fall får jag korrigerings faktor 0,73 igen om jag skriver in 192 som verkligt luftflöde och kalibrerar när lufthastighetsgivaren mäter 264 som på bilden. (192/264 = 0,73).

Jag tror min pump är kalibrerad med inskrivet verkligt luftflöde 212 och med ett lufthastighetsgivarvärde (BS1) på ca 290 vid tillfället för kalibrering, med just rengjort luftfilter och helt avfrostad. 212/290 = 0,73. Korrigerat värde (BS1) blir då 0,73*lufthastighetsgivarens värde.

Vill jag få en korrektionsfaktor som är högre än 0,73 så borde jag väl kunna göra om kalibreringen med inskrivet verkligt flöde 212 då lufthastighetsvärdet är lägre än 290, t.ex då BS1 givaren mäter ~250, och då få en kalibreringsfaktor 212/250 = 0.85?

Ett annat alternativ skulle väl kanske vara att skriva in ett högre värde än 212 som verkligt luftflöde för att få det inskrivna värdet att komma närmre lufthastighetsgivarens värde?

Ursäkta all funderingar & frågor.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Avfrostning f750
« Svar #55 skrivet: 09 februari 2021, 04:38:16 »
Aktuell gradminuter avgör om avfrostningen blir aktiv
eller passiv.
Vid gradminuter -260 (gäller om start tillsats är -700)
används aktiv avfrostning genom avfrostningselement
EB16
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Candycars

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Nibe F730
SV: Avfrostning f750
« Svar #56 skrivet: 11 februari 2021, 23:00:52 »
Fel på avfrostningselement EB16 meddelande ficka jag också upp för några dagar sen på min f730. Det jag hade gjort var att ha ökat fläkten från förhandsinställda 48% till 60%.
Har ökat fläkten förut men detta har aldrig dykt upp innan funderar om det beror på att jag uppdaterade programvaran till senaste. Tycker även pumpen inte går lika kallt förut ca -14,0 men efter uppdateringen går den med typ -12,5 ut. Funderar om det är något i Nibe senaste programvara som är omgjort som gör detta...






Jag har en Nibe F730, installerad i Nov 2018, bor i Stockholmsområdet. Jag fick detta felmeddelande, 326 Fel på avfrostningselement EB16, ett flertal gånger vintern 2018/2019. Jag körde då SW 8874R4. Nibe serviceombud var här flera gånger den vintern, bl.a. bytte de lufthastighetsgivaren, sträckte anslutningsslangarna för frånluft & avluft samt mätte luftflödena i frånluftsdonen i huset och kalibrerade värmepumpen. När våren kom 2019 så slutade larmet komma. Vintern 2019/2020 kom larmet en gång, jag startade om värmepumpen och aktiverade USB-loggningen men larmet kom inte tillbaka mer den vintern som var väldigt mild. I september 2020 uppdaterade jag till SW 9089R9 vilken jag kör nu. I morse kom larmet tillbaka. Jag har meddelat serviceombudet, väntar på svar. Trist att det verkar så svårt att få pumpen att gå larmfritt.

Utloggad Gran88

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avfrostning f750
« Svar #57 skrivet: 14 februari 2021, 09:27:18 »
Aktuell gradminuter avgör om avfrostningen blir aktiv
eller passiv.
Vid gradminuter -260 (gäller om start tillsats är -700)
används aktiv avfrostning genom avfrostningselement
EB16

Jag har elpatron på -1400. Men även fast jag ligger på -800 GM går inte alltid stavarna in (tror jag) för min elmätare vid pumpen visar närmare 0 kW. När de varit aktiva har den visat 1 kW under de dryga 10 min avfrost.

Måste vara någon mer parameter som räknas.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 2030
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Avfrostning f750
« Svar #58 skrivet: 14 februari 2021, 09:37:36 »
Kan det vara så att diffen måste vara mindre än 440? 700-260=440. 1400-800=600

Min gissning bara: Vad händer om du sätter start tillsats -1240
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2813
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Avfrostning f750
« Svar #59 skrivet: 14 februari 2021, 17:28:43 »
Som sagt, har inte forskat nå mycket i dessa pumpar, återger bara vad som står i teknisk manual
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!