SV: Bergvärmepump NIBE F1255-12 CU katastrof
« Svar #30 skrivet: 16 december 2018, 21:55:14 »
Har inte kommunen en konsumentrådgivare som du kan konsultera? Hen bör kunna ge råd om vad du lämpligen gör. Du behöver göra en skriftlig reklamation till installatören där allt som är fel specificeras på ett sätt så att installatören förstår att det inte går att snacka bort problemet. Jag tycker inläggen i den här tråden innehåller tillräcklig information för en ordentlig reklamation.

Dokumentera alla kontakter, helst mejl eller brev, med vederbörande fortsättningsvis så att det inte är någon tvekan om vad som hände när. Dokumentera som om ärendet kommer att sluta i tingsrätten. Det är ett bra sätt att undvika det.

Vill det sig riktigt illa brukar ett brev från en juristfirma kunna sätta fart på saker och ting men då börjar det kosta.  Villa/hemförsäkringen brukar innehålla rättsskydd men det är en självrisk på några tusen.

Visst är det något som är fel. Pumpen på 12 kW vill inte leverera mer än högst 5 kW. Om det sen beror på dåligt köldbärarflöde, problem med temperaturgivarna eller inställningen av lägsta tillåtna köldbärartemperatur eller en kombination av allt detta vet vi inte.

Det skulle vara intressant med några bilder på radiatorerna. Framledningstemperaturen -19 verkar lite hög med tanke på att det kan väl bli -30 ibland.   


 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3686
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Bergvärmepump NIBE F1255-12 CU katastrof
« Svar #31 skrivet: 17 december 2018, 17:50:45 »
Vad jag lider med trådskaparen. :'(

Högtemperatur-radiatorer avger ca hälften i effekt med en värmepump, har du klena rör till det så blir det förmodligen ytterligare problem. Tråkigt är det iallafall för i dina trakterna krävs det ordentliga värmelösningar-

Hoppas du återkopplar hur det löste sig tillslut.

Mvh/Råttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm.  Total uppvärmning 285kvm.
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.
2024:   12 228 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/år. 
Vindandelar: SÅLDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9910
  • Karma +19/-4
SV: Bergvärmepump NIBE F1255-12 CU katastrof
« Svar #32 skrivet: 17 december 2018, 19:29:04 »
Så illa som hälften tror jag inte det blir. Det är svårt att hitta data på pumpen jag uppskattar att den kan ge ca 10 kW  med befintliga borrhål vid de framledningstemperaturer som krävs när det blir så kallt att max effekt behövs. Är det samma värmeledningsförmåga på berget som runt mitt borrhål får man nog räkna med att KBin kommer att ligga ca 7 grader under bergets ostörda temperatur. Det skulle i det här fallet bli -4 grader. Där tappar man någon kW enligt diagrammet i installatörshandboken. Förhoppningsvis är geologin gynnsammare än runt mitt borrhål.

Radiatorvattnets temperatur efter kondensorn när det är så kallt ute att pumpen går med maximal effekt lär bli runt 55 grader. Där tappar man ytterligare effekt men det finns inga uppgifter på hur mycket. Jag gissar en kW utifrån vad andra pumpar brukar tappa. En tråkig sak är att när man summerar inverkan av lägre köldbärartemperatur och högre värmebärartemperatur är det en addition av typen 2+2=5. 

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad lödläckan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Bergvärmepump NIBE F1255-12 CU katastrof
« Svar #33 skrivet: 17 december 2018, 19:41:00 »
i driftinfot i början av tråden är suggastemp +4,5. inkommande kb +2,2. det skulle betyda att överhettningen ligger högre i temp än kb. det lutar nog åt givarfel. suggastempen borde varit -2.

Utloggad oksteine

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
SV: Bergvärmepump NIBE F1255-12 CU katastrof
« Svar #34 skrivet: 17 december 2018, 21:01:07 »
Hei!
Jeg startet min Nibe f1255 3-12  den 24. januar 2018. Forbruk innklusive tillegsvarme pr 17.12.2018 er 7350kwt. 1100 kwt er tillsats el. Det som er helt sannsynlig er det som 944_Driver sier nemlig at du ikke har noen sirkulasjon ned i borrene. Se ut som kuldebærer snur uten at den går ned i brønnene/borrene. Dette er den enest forklaringen som gir mening. Du skulle fått masse energi fra berget uansett  borrdjup.

Når det er kaldt ut her så har jeg -6,5 på kuldebærer ut og retur på mellom -3,5 og -4,2. Kort borre på 113 meter aktivt djup. Derfor gir jeg litt tillsats el når det er kaldt.

MVH
Ole Kristian
Nibe 1255 3-12 kw, 160l akkumulatortank 4 rørs, 112m +188m aktiva borrhål paralellkoblet, hus fra 1998 på 250m2+120m2 garasje med gulvarme.

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bergvärmepump NIBE F1255-12 CU katastrof
« Svar #35 skrivet: 17 december 2018, 21:22:35 »
Lödläckan, jag har kbin 4,7 grader och suggasen 8,1 grader. Inga problem.

Låt oss(?) få vp:n att gå på full effekt innan vi målar fan på väggen, nog borde en 12-kware orka hålla kåken varm med kompressor till -20 i alla fall. Lite standard-optimering av klimatsystemet kanske inte skulle skada, men det får blir senare. Svenssonkrille skulle ju vara hemma vid jul, bara att släpa favoritfåtöljen till teknik-rummet!

Men återigen, KB-flödet måste fixas först av allt.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13381
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Bergvärmepump NIBE F1255-12 CU katastrof
« Svar #36 skrivet: 17 december 2018, 22:59:39 »
Steg ett borde vara att blockera kompressorn och köra kb-pumpen en kvart-halvtimme för att se vad den visar för temperaturer på kb in och ut.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9910
  • Karma +19/-4
SV: Bergvärmepump NIBE F1255-12 CU katastrof
« Svar #37 skrivet: 18 december 2018, 13:46:30 »
i driftinfot i början av tråden är suggastemp +4,5. inkommande kb +2,2. det skulle betyda att överhettningen ligger högre i temp än kb. det lutar nog åt givarfel. suggastempen borde varit -2.
Jag har också ofta högre suggastmperatur än KBin även om det inte är lika mycket som skiljer. Det finns ingen suggasväxlare på min pump och det är kalibrerade givare. Vet inte varför det blir så.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!