0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Det här är en pump som går på 407 soppa, då blir det lite fel att jämföra med pumpar som kör med R410a som klarar betydligt kallare temperaturer.Jag tycker att fotot du la ut tidigare skvallrar om ev kylmedelsbrist, eftersom det är ojämn påfrysning av lamellerna, sen undrar jag om du verkligen har rätt avstånd till väggen för det ser ganska tajt ut som då kan påverka luftomsättningen.
Du skriver att den kämpar mot 50*C vid -0,5*C ute, då är min fråga om huset verkligen behöver 50*C vid nollan? För mig låter det som minst 10grader för hög inställning i skåne med ett hus som har lite isolering.50*C vid nollan och ständiga avfrostningar har dom flesta vp problem att leverera.Jag funderar även på om pumpen har och använder EVI (namnet säger att den har det), om man lyckas aktivera det så borde man ha ~1kw till i uteffekt jämfört med evi avstängt.
Trokigt. Trodde att 10.4kW kommer att klara sig till -10 utan eltillskott.
På alibaba finns pumpar för 1000$ som fungerar till -25.
Vad jag trodde ? Jag trodde att produkter jag köper är anpassad för svensk klimat, kanske inte i Kiruna men det skulle fungera i Skåne. (enligt Polarheat)Men saningen är att pumpen börjar ge up strax under nollan .Ok, fajn jag kan akceptera att produkter kommer från China och gubben importerar dom och gör pengar. Men det ska fungera också.På alibaba finns pumpar för 1000$ som fungerar till -25. Men men, den leksan kostar mig dyrt.