Tror dig. Men... hur kan radiatorerna tappa runt 8 grader per styck medans framledn vs returen bara ligger på ca 4 Finns det nån bypass som läcker över framledn till returen?Btw så avfrostar pannan mer sällan med rent filter
@d98josu,Stängde av de 2 första radiatorerna på ÖV.Nu 17.00 hade jag på dom 2 radiatorerna 24 grader. Den sista radiatorn som inte blir ordentligt varmt gav då 34 grader.Framledning kl. 16.37, 34,7 graderReturledning kl 16.37, 31,2 grader.Ska öka cirk.pumpen till läge 3 igen och mäta igen i kväll.Sedan överväger jag att testa dina inställningar från Optimeringsguiden.
@d98josu, Skillnaden idag mot förr är att jag har lägre diff mellan första och sista radiatorn uppe.I våras kunde det skilja 7-10 grader. Men då var även diffen på fram och retur större. Idag hade jag enb. 2 graders skillnad på första och sista. Men med för liten diff på fram och retur.