IVT 490 som glömmer bort att värma !
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: IVT 490 som glömmer bort att värma ! (läst 1423 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 587
Karma +0/-0
Kön:
Västerhaninge 17
IVT 490 som glömmer bort att värma !
«
skrivet:
11 oktober 2018, 20:14:17 »
Citera
2: ggn på 2 veckor detta händer , värmer varken med elpatroner eller pump , värmevattnet 26 gr ?
Den har även tappat allt tryck i tanken , manometern står på 0 .
Fyller upp trycket till 1,5 bar , startar den i läget med enbart elpatronsdrift , då startar elpatronerna efter ngn minut.
Förra gången ställde jag till baks till normaldrift efter 30 min , funkade i 2 veckor.
Vad händer med min värmepump ?
Loggat
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 10436kwh (t.f)
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 587
Karma +0/-0
Kön:
Västerhaninge 17
SV: IVT 490 som glömmer bort att värma !
«
Svar #1 skrivet:
11 oktober 2018, 20:23:25 »
Citera
Japp , har kollat överhettningsskyddet som inte har löst ut.
Sitter en svart knapp/pinne på åvansidan av elboxen.
Tror jag har hittat svaret från en annan medlem , kondensator 1000 uF / 25 V , måste bytas på ett kretskort i ellådan
«
Senast ändrad: 11 oktober 2018, 20:52:18 av Västerhaninge 17
»
Loggat
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 10436kwh (t.f)
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30438
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: IVT 490 som glömmer bort att värma !
«
Svar #2 skrivet:
11 oktober 2018, 22:23:06 »
Citera
Kolla annars GT3:1, GT3:2 och GT3:3 och jämför om de verkar visar rimliga värden?
Är pannan luftad?
Läcker vattnet ut via säkerhetsventilen?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 587
Karma +0/-0
Kön:
Västerhaninge 17
SV: IVT 490 som glömmer bort att värma !
«
Svar #3 skrivet:
12 oktober 2018, 05:18:00 »
Citera
Alla varmvattenvärden är låga , runt 25 gr . Den ska värma men inte ens elpatron startar ?
Hittade denna tråd
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65283.0
Loggat
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 10436kwh (t.f)
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30438
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: IVT 490 som glömmer bort att värma !
«
Svar #4 skrivet:
12 oktober 2018, 07:13:06 »
Citera
Den där tråden hade jag inte sett, det var ju ett innovativt sätt att byta ut en trasig konding.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 587
Karma +0/-0
Kön:
Västerhaninge 17
SV: IVT 490 som glömmer bort att värma !
«
Svar #5 skrivet:
18 oktober 2018, 17:51:05 »
Citera
Bytt den berömda kondingen
funkar klockrent igen.
Nu funkar även ratten till menystegningen , var lite si o så med det förut , hoppade hur som helst mellan menyerna.
Loggat
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 10436kwh (t.f)
Larsmaja
Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
Expert på värmepump
Stad/land: Lund Södra Sandby
Antal inlägg: 580
Karma +0/-0
Kön:
IVT490
Larsmaja
SV: IVT 490 som glömmer bort att värma !
«
Svar #6 skrivet:
19 oktober 2018, 20:24:26 »
Citera
Är övertygad att det är många IVT490 som blivit utdömda på grund av denna kondensator för 10:-.
Lyckades stoppa en i mitt kvarter för tre år sedan, som funkar fortfarande bra efter kondensator bytet.
«
Senast ändrad: 20 oktober 2018, 08:46:06 av Larsmaja
»
Loggat
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
IVT
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
IVT 490 som glömmer bort att värma !
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 658
dolda: 0
användare: 3
Användare online
:
Heat?
Leisti
Townhouse
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info