Vad för volym har du på radiatorkretsen ?
Vilket delta D på värmebäraren ?
Blir förvånad över den snabba ökningen av framledningen.
Prova att öka 09-04 till 4
/D
Gjorde en snabb beräkning av volymen:
13st radiatorer av varierande storlek = 91,4l
24m 22mm rör = 7,5l
66m 12mm rör = 5,15l
----------------------------
Totalt: ca 104l (nog i underkant)
Har även ca 25m2 golvärme men den har ju en egen shunt och CP
Delta-t på värmebäraren är satt till 8 i VP.
Är det så konstigt att den ökar snabbt? Mäter ca 1m från VP.
Ska prova att öka 09-04 till 4. Log kommer snart...