0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
...........Själva flödesmätaren är inte så dyr men är ju lite knåpande att få dit den.......
Vilken version av 1255 har du?För en -16 skulle man ju nästan tro att den hade EMK 500 men varför inte. Skillnaden på 300 och 500 är vad jag förstår dimensionen, 22mm anslutning på den förra och 28mm på den senare.Givaren i sig är lätt att se om man öppnar upp pumpen lite. Skulle gissa att den finns om softan identifierar den men är inte säker.
Har en 1255 -16kw CU. Vet inte om min även har beteckningen EM som är modellen som har flödesgivare. Har tittat på baksidan på platsen där flödesgivare ska sitta enligt handboken på EM modellerna men där finns inget. Gjorde även en ny sökning på tillbehör och EMK300 dyker fortfarande upp. Skumt det här...Ni som har modell EM med flödesgivare, visas det något flöde i energimätningsmenyn?
Hevanaa har du uppdaterat till nyaste programvaran? Kan vara annorlunda med 1255-6 orna?
Hevanaa har du uppdaterat till nyaste programvaran? Kan vara annorlunda med 1255-6 orna?Mantatic, fick inte alls den nyaste programvaran att fungera. Så nedgraderade till tidigare version och blev då bättre. Ser att du har 7/9 kW på elpatron. Betyder det att den är fabriksinställd som 7kW? Farsans stod det enbart 9kW på men ingen har jumprat om? Var fanns den jumpern? Har ju bytt de flesta kort i maskinen två gånger så om det är där måste det varit från fabrik.
Min Nibe F1255-6 har flödesgivare (Finland). Detta syns i Nibe uplink:Jag har också satt en energimätare före värmepumpen. Statistik från 2019:Elförbrukning 6240 kWhAvgiven värmeeffekt 17030 kWhVarmvatten 3014 kWhTotalt 20044 kWhVärmestav 8 kWh värme, 7 kWh varmvattenSCOP 3,2Jag frågade också den snälla farbrorn på det finska värmepumpsforumet (maalampofoorumi) som utför gratis beräkning och dimensionering av borrhål och slingor med hjälp av sitt fantastiska excel-ark och han beräknade husets energiförbrukning enligt dessa värden + beräkning av husets energiförluster (lite svårt att uppskatta förut då huset består av en gammal och ny del). Han kom fram till att det behövs en värmepump på 6,7 kW vid DUT -28 ℃ och ett borrhål på 167 m. Vilket betyder att min anläggning är lite på gränsen och jag borde köra pumpen på full effekt (upplåst). Hans excel-tabell är så fantastiskt, att det borde översättas till svenska/engelska (men det går inte att använda rakt av i Sverige, för det innehåller finsk statistik på berggrunden och klimatet). Men om någon är intresserad, kolla hans kalkyl-dokument: http://bergheat.ingalsuo.fi/Bergheat46.ods (endast LibreOffice/OpenOffice).
Intressant, jag har samma pump F1255-6 R EM, installerad 1.10.2019 och med den senaste mjukvaran (9172R2)... men har inte denna meny varken i Nibe Uplink eller i pumpens meny. Vet inte om jag vill fabriksåterställa för att eventuellt se infon, jag är osäker på vilka parametrar installatören kan ha finjusterat för vårat hus. (Jag är mera typen "If it works, don't fix it!" än "If it works, fix it!" )