Som jag förstår så visar den ena givaren fel, båda ska visa samma när bara KB-pumpen går. Det är inget problem eftersom ingenting styrs av värdena. Men som du ser sjunker KBut från +4 till -4 dvs diffen in-ut är så mycket som 8grader.
-det bildas en ispropp i kondensorn pga att expansionventilen trasig (och flödet därmed bromsas) och kompressorn stoppar på LPlarm.Kolla i mitt första inlägg. Svar nr 6
Vad jag kan se så är det dåligt flöde på kalla sidan.Om returen sjunker från 4 till -5 så är diffen ca 9 C.Om smutsfiltret är OK så betyder det att nått annat hindrar flödet, kan vara fruset borrhål som klämmer ihop slangarna eller igensatt förångare.Plusgrader på borran då kompressorn inte går tyder på att borran är isfri så...
Har tagit upp det med installatören men han var tveksam, får ta det igen. Är det något som går att se "utanpå" också, typ isbildning någonstans?
Ett tankevarv till..Du har trots att köldbärarpumpen gått länge utan att kompressorn är på en temperaturhöjning på köldbäraren på c:a 2 grader. Det kan ju bero på att flödet är så lågt att vätskan blir varm av att den går så sakta genom värmepumpen som väl har en temp som är minst så hög som rumstempen.Går det att höja farten på KB-CP? Om ja, så borde du se att temperaturhöjningen minskar.
Om differensen är 8 grader när pumpen går och 2 grader när pumpen inte går skulle det betyda att köldbäraren tillförs i storleksordningen en kW vid passagen genom pumpen. Det är orimligt, det kan inte handla om mer än några tiotal Watt.
Godmorgon,jag har KB CP på max hastighet, men jag kan ju testa att sänka hastigheten för att se om diffen då ökar ändå mer? Bara för att på nåt sätt verifiera givarna?
Så inför nytt samtal till installatören - vad tror ni om nedanstående?1. Fyll på och lufta KB-sidan (kanske byta ut det gamla expansionskärlet mot ett nytt, högre placerat?)2. Kolla eventuell ispropp i förångaren.3. Byta KB-pump?4. Byta ut gamla strypventiler till nya med fungerande flödesmätare?99. Vedpanna :-)
Det är fel i pumpen , den blir varm säger du och orkar inte starta på 1 - 2 , den kärvar i lagren eller så är det kortis i lindningenEn cirkpump kan gå hjälpligt med en kortis samt att inte knäcka en säkring då strömmarna är småHar du möjlighet att mäta Amp på den och läsa på pumpen vad den ska dra , uppgifter brukar stå på den om amp vid olika lägen
En dum fråga , i åtanke på hur slangarna ser ut , har KB-filtret rensats ? Även den korta slangen ser lite tilltuffsad ut , i nedre delen är det som ett veck , kolla så det inte är ett veck på dom nya , ibland ser det bra ut med jämna och fina böjar , men efter ett tag kan dom vika sig Dom kryper sakta mot ett veck , Det behövs inte mycket för att strypa till Det är inte så mycket till hål i dom gamla stryparna heller , så där kan det vara skit som stoppar .Ha pumpen på max , skruva fram och tillbaka på dom , knacka med hammaren samtidigt , efter ett tag kolla filtret igen , för har det släppt något så sitter det där
Ha pumpen på max , skruva fram och tillbaka på dom , knacka med hammaren samtidigt , efter ett tag kolla filtret igen , för har det släppt något så sitter det där