Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Får inte ned KB-diff  (läst 18860 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Boppen_

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 145
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får inte ned KB-diff
« Svar #30 skrivet: 06 januari 2018, 23:41:54 »
Som jag förstår så visar den ena givaren fel, båda ska visa samma när bara KB-pumpen går. Det är inget problem eftersom ingenting styrs av värdena. Men som du ser sjunker KBut från +4 till -4 dvs diffen in-ut är så mycket som 8grader.
Det är sant, men samtidigt visar ju mina givare kopplade till e-loggern en snarlik diff?!  dontknow
Det låter ju helt galet med dubbla givarfel. Men jag förstår ju samtidigt att temperaturen inte ska ändras (öka i mitt fall) när det bara pumpas runt.

-det bildas en ispropp i kondensorn pga att expansionventilen trasig (och flödet därmed bromsas)  och kompressorn stoppar på LPlarm.
Kolla i mitt första inlägg. Svar nr 6
Har tagit upp det med installatören men han var tveksam, får ta det igen. Är det något som går att se "utanpå" också, typ isbildning någonstans?
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
 
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka

Utloggad Boppen_

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 145
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får inte ned KB-diff
« Svar #31 skrivet: 06 januari 2018, 23:44:11 »
Vad jag kan se så är det dåligt flöde på kalla sidan.
Om returen sjunker från 4 till -5 så är diffen ca 9 C.
Om smutsfiltret är OK så betyder det att nått annat hindrar flödet, kan vara fruset borrhål som klämmer ihop slangarna eller igensatt förångare.
Plusgrader på borran då kompressorn inte går tyder på att borran är isfri så...  Sc:,h
Det är jordvärme (så risken för ispropp kanske är ändå större Sc:,h) men som du säger är ju tempen på den KB som kommer in +2 grader.
Satt ju två gamla flödesmätare som man inte ser något på idag, kanske får ta och byta ut dom mot två nya då helt enkelt.
« Senast ändrad: 06 januari 2018, 23:46:16 av Boppen_ »
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
 
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Får inte ned KB-diff
« Svar #32 skrivet: 06 januari 2018, 23:51:11 »

Har tagit upp det med installatören men han var tveksam, får ta det igen. Är det något som går att se "utanpå" också, typ isbildning någonstans?
Jag menade is propp i förångaren, inte kondensorn förstås, tack CarlN

Men det är klart det kan ju vara dålig fart på köldbärarflödet hela tiden, dvs den pumpen är dålig, går den på högsta fart nu?
« Senast ändrad: 06 januari 2018, 23:54:04 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Får inte ned KB-diff
« Svar #33 skrivet: 07 januari 2018, 00:15:11 »
Ett tankevarv till..Du har trots att köldbärarpumpen gått länge utan att kompressorn är på en temperaturhöjning på köldbäraren på c:a 2 grader. Det kan ju bero på att flödet är så lågt att vätskan blir varm av att den går så sakta genom värmepumpen som väl har en temp som är minst så hög som rumstempen.
Går det att höja farten på KB-CP? Om ja, så borde du se att temperaturhöjningen minskar.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Boppen_

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 145
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får inte ned KB-diff
« Svar #34 skrivet: 07 januari 2018, 08:06:07 »
Ett tankevarv till..Du har trots att köldbärarpumpen gått länge utan att kompressorn är på en temperaturhöjning på köldbäraren på c:a 2 grader. Det kan ju bero på att flödet är så lågt att vätskan blir varm av att den går så sakta genom värmepumpen som väl har en temp som är minst så hög som rumstempen.
Går det att höja farten på KB-CP? Om ja, så borde du se att temperaturhöjningen minskar.

Godmorgon,

jag har KB CP på max hastighet, men jag kan ju testa att sänka hastigheten för att se om diffen då ökar ändå mer? Bara för att på nåt sätt verifiera givarna?
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
 
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9870
  • Karma +19/-4
SV: Får inte ned KB-diff
« Svar #35 skrivet: 07 januari 2018, 09:36:02 »
Ett tankevarv till..Du har trots att köldbärarpumpen gått länge utan att kompressorn är på en temperaturhöjning på köldbäraren på c:a 2 grader. Det kan ju bero på att flödet är så lågt att vätskan blir varm av att den går så sakta genom värmepumpen som väl har en temp som är minst så hög som rumstempen.
Går det att höja farten på KB-CP? Om ja, så borde du se att temperaturhöjningen minskar.
Om differensen är 8 grader när pumpen går och 2 grader när pumpen inte går skulle det betyda att köldbäraren tillförs i storleksordningen en kW vid passagen genom pumpen. Det är orimligt, det kan inte handla om mer än några tiotal Watt. 



5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4999
  • Karma +3/-0
SV: Får inte ned KB-diff
« Svar #36 skrivet: 07 januari 2018, 10:05:27 »
Om differensen är 8 grader när pumpen går och 2 grader när pumpen inte går skulle det betyda att köldbäraren tillförs i storleksordningen en kW vid passagen genom pumpen. Det är orimligt, det kan inte handla om mer än några tiotal Watt.
OK Roland, jag köper det om flödet är lika i båda fallen.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Boppen_

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 145
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får inte ned KB-diff
« Svar #37 skrivet: 07 januari 2018, 12:12:15 »
Godmorgon,

jag har KB CP på max hastighet, men jag kan ju testa att sänka hastigheten för att se om diffen då ökar ändå mer? Bara för att på nåt sätt verifiera givarna?

Jag har testat ändra hastighet på pumpen nu. Diffen på KB in/ut är samma oavsett pumphastighet 1, 2, 3 eller 4 (enligt display 2/4 grader). Dock så orkar inte pumpen gå igång av sig själv i läge 1 & 2 utan då får man hjälpa till. I läge 3 & 4 orkar den igång av sig själv.

Kör nu i läge 4 och då blir pumpen så pass varm att den är lite otrevlig att hålla i.

Testade även att köra kompressor med KB-pumpen på lägsta hastighet och då drog diffen iväg till uppåt 9 grader.

Men det känns ju även som att det är luft i systemet (igen, två gånger har det fyllts på den senaste tiden). När jag stängde av värmepumpen en av gångerna nu (och KB-pumpen stannade) lät det som det blev ett j#vla baksug och skvalande på KB-sidan.
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
 
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka

Utloggad Boppen_

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 145
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får inte ned KB-diff
« Svar #38 skrivet: 07 januari 2018, 12:17:51 »
Så inför nytt samtal till installatören - vad tror ni om nedanstående?

1. Fyll på och lufta KB-sidan (kanske byta ut det gamla expansionskärlet mot ett nytt, högre placerat?)
2. Kolla eventuell ispropp i förångaren.
3. Byta KB-pump?
4. Byta ut gamla strypventiler till nya med fungerande flödesmätare?
99. Vedpanna :-)
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
 
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka

Utloggad tc75

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får inte ned KB-diff
« Svar #39 skrivet: 07 januari 2018, 12:28:18 »
Så inför nytt samtal till installatören - vad tror ni om nedanstående?

1. Fyll på och lufta KB-sidan (kanske byta ut det gamla expansionskärlet mot ett nytt, högre placerat?)
2. Kolla eventuell ispropp i förångaren.
3. Byta KB-pump?
4. Byta ut gamla strypventiler till nya med fungerande flödesmätare?
99. Vedpanna :-)
Det är fel i pumpen , den blir varm säger du och orkar inte starta på 1 - 2 , den kärvar i lagren eller så är det kortis i lindningen
En cirkpump kan gå hjälpligt med en kortis samt att inte knäcka en säkring då strömmarna är små
Har du möjlighet att mäta Amp på den och läsa på pumpen vad den ska dra  , uppgifter brukar stå på den om amp vid olika lägen 

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2812
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Får inte ned KB-diff
« Svar #40 skrivet: 07 januari 2018, 12:41:26 »
Byt pump, orkar den inte starta så kärvar den.
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Boppen_

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 145
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får inte ned KB-diff
« Svar #41 skrivet: 07 januari 2018, 13:07:31 »
Det är fel i pumpen , den blir varm säger du och orkar inte starta på 1 - 2 , den kärvar i lagren eller så är det kortis i lindningen
En cirkpump kan gå hjälpligt med en kortis samt att inte knäcka en säkring då strömmarna är små
Har du möjlighet att mäta Amp på den och läsa på pumpen vad den ska dra  , uppgifter brukar stå på den om amp vid olika lägen
En tångamperemeter visa 1,47A cirka och den är märkt till 1,4A på läge 4 som jag kör den på.

Jag gör som så att imorgon ringer jag installatören och han får byta pumpen oavsett vad han tror om den!
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
 
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka

Utloggad tc75

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får inte ned KB-diff
« Svar #42 skrivet: 07 januari 2018, 13:24:53 »
En dum fråga , i åtanke på hur slangarna ser ut , har KB-filtret rensats ? Även den korta slangen ser lite tilltuffsad ut , i nedre delen är det som ett veck , kolla så det inte är ett veck på dom nya , ibland ser det bra ut med jämna och fina böjar , men efter ett tag kan dom vika sig
Dom kryper sakta mot ett veck  , Det behövs inte mycket för att strypa till
Det är inte så mycket till hål i dom gamla stryparna heller , så där kan det vara skit som stoppar .
Ha pumpen på max  ,  skruva fram och tillbaka på dom , knacka med hammaren samtidigt , efter ett tag kolla filtret igen , för har det släppt något så sitter det där

Utloggad Boppen_

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 145
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får inte ned KB-diff
« Svar #43 skrivet: 07 januari 2018, 14:06:49 »
En dum fråga , i åtanke på hur slangarna ser ut , har KB-filtret rensats ? Även den korta slangen ser lite tilltuffsad ut , i nedre delen är det som ett veck , kolla så det inte är ett veck på dom nya , ibland ser det bra ut med jämna och fina böjar , men efter ett tag kan dom vika sig
Dom kryper sakta mot ett veck  , Det behövs inte mycket för att strypa till
Det är inte så mycket till hål i dom gamla stryparna heller , så där kan det vara skit som stoppar .
Ha pumpen på max  ,  skruva fram och tillbaka på dom , knacka med hammaren samtidigt , efter ett tag kolla filtret igen , för har det släppt något så sitter det där
Yes, två gånger har jag rensat filtret, ingen av gångerna med direkt något skit i det - det trökiga med det är att jag knappt kan stänga av före / efter så det rinner ut rätt mycket brine (nu är det ju iof lite dåligt med brine i systemet så det gör nog inte så stor skillnad :-).

Ang. strypningarna så har jag har vridit fram och tillbaka lite, dock inte knackat så det kan jag ge en ny chans - absolut! Men jag tror jag jag gör som så att jag lämnar dom på 8l/min sen igen för det verkar ju som att det var max öppet (oavsett åt vilket av de andra lägena jag ställde dom i blev det ju LP rätt snabbt).

Ska ställa undan skogsvagnen nu, det här får bli en lämplig eftermiddagsaktivitet!
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
 
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka

Utloggad Boppen_

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 145
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Får inte ned KB-diff
« Svar #44 skrivet: 07 januari 2018, 17:52:34 »
Ha pumpen på max  ,  skruva fram och tillbaka på dom , knacka med hammaren samtidigt , efter ett tag kolla filtret igen , för har det släppt något så sitter det där

Nu har det knackats och vridits, jag hör ju hur flödena ändras när jag vrider dom mot nödlägena så det verkar ju vara nån typ av flöde genom båda iallafall. Sen fick den gå ett tag och när jag kollade filtret var det alldeles rent.
Så jag tror vi får sikta in oss på pumpen imorgon. Frågan är ju om han ska få göra nåt åt de där gamla injusteringsventilerna då också.
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
 
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!