Nu vet jag ju inte hur de där värmepumparna är konstruerade, men en elektriker borde väl kunna koppla förbi invertern så den går på nominell effekt (50 Hz) hela tiden.Fungerar kompressorn då så torde det vara nåt fel på invertern, inte på kompressorn.
Kommunikationsfel kan ju bero på något enkelt som glapp/brott i nån kabel. Testa att dra i kablarna mellan korten och se om det går att tvinga fram något fel.
Du har ett kort som heter busterkort, som i alla fall på de nyare Nibe, kommunicerar med invertern, och sedan om du tittar på invertern, har du typ en telesladd platt, som går från inverter till kretskort nedanför display, kolla den kabeln att den sitter okej i båda ändar, den styr kontakt mellan inverter och cpu
Meny 9.4.1.1 Tvångsstyrning Då ”Till” väljs i denna meny övertar användaren tillfälligtkontrollen av reläerna i värmepumpen. Inställningenåtergår automatiskt till läge ”Från” 30 minuter efter sistaknapptryckningen eller vid omstart.Valbart alt. Från eller Till.- Fabriksinställning: FrånMeny 9.4.1.2 – 9.4.1.15 RE1 – RE14 Här väljs manuell styrning av reläerna.Valbart alt. Från eller Till.- Fabriksinställning: Från RE4 är kompressor relä vet dock inte om något annat måste dra samtidigt, men den styr kompressorn i alla fall
Hei,Jeg ville begynt med og løse alle kontaker/plugger/ flatkabelsko på alle kort, da det er stor sjanse for at det er kun er "dårlig kontakt på elektrisk koblingspunkt" som er feilen. Det er ikke unomalt at du får dårlig elektrisk forbindelse på elektro/elektronikk etter 10 års driftstid. Kjøp deg ett par WD40 og gå systematisk igjennom alle elektriske koblinger før du begynner å bytte elektronikkort