0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Har hållt på med en F750 nu ett tag med en sam40. Fiskarheden topas 130 kvm, med golvvärme. Sprättade termostaterna till golvvärmen på inrådan av Nibe, och om inte det funkade, skulle vi sätta in en ukv, vilket är gjort, slingor är flödesjusterade, provade att sänka från 23 i tilluft vid minus 15, så att tilluft alltid är 18 grader, men då helt plötsligt började den larma för frysskydd redan vid minus 12, tidigare vid minus 20. Provat vända håll på gången i reglermotorn, men oavsett, så har jag en tilluft på 27-28 grader, trots att beräknad tilluft är 18.