0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Vad har du för tilluftstemp på sam 40 då?Det kan ju vara så att du värmer huset med tilluft.Kolla beräknad tilluftstemp 3.1.11Den går att ställa ner till 16 grader.
Den är 16,5 graderUte -4,6Beräknad tilluftstemp 18 graderRumstemperatur bt50 17,4 graderGm -63Framl bt61 20,6Retl bt62 18,8
Intressant!Årsförbrukning? VP/total/hushållsel?Hur stort hus har ni? (160kvm)Hur många bor ni i huset?
Okej!Jag har sett att du kör kurva 5 med massa förskjutning.För min del så är kurva 5 för brant (innetemperaturen stiger när utetempeeraturen sjunker). För att jag ska hålla ca 21 grader inne så kör jag kurva 3 (-1).Jag antar att man får rätt mycket mer avkylning på värmesystemet när man har sam 40. Därför behöver man inte lika varm framledningstemp.Jag har haft -30 som kallast och då var framledningen 30 grader och innetempen höll sig bra.
Vi bor 3st (2 stora och en liten )160 kvm.Vi flyttade in i juli och med lite överslagsräkning så kommer totalen att hamna på dryga 9000-10000kWh.Hushållsel 5000kWh.
Oj, isåfall är Du är den första jag ser med bra siffror på Sam40+F750 Har du Umeå Energi kan du se månadsvis förbrukning och även beräknad årsförbrukning på senaste fakturan.Vore intressant om du kan rapportera de tidigare månadsvisa förbrukningarna.
Okej!Nån ska ju vara den första .Jag kollade upp mina sidor på umeå energi, och mina tidigare fakturor.November 954December 1384Januari 1306Februari (mycket elpatron sista veckan...) 1431Enligt senaste fakturan (januari) är beräknad årsförbrukning 9156kWh.
Dela med dig av alla inställningar, temperaturer, luftflöden, pumphastigheter, bilder på kopplingarna ,rubbet!Är många som behöver hjälp med F750/SAM40-optimering!
Så pumpen verkar vara effektiv när den får jobba med låga framledningstemperaturer..
Har lite information sen sist. Nibe har inte lyckats få ordning på denna anläggningen i alla fall. Det slutade med att servicekillen vände ventilen som reglerar flödet och i och med detta så slutade den att reglera. Nu följer tilluften framledningstemperaturen och det gör att jag har normalt 26-28 grader på tilluften i i sovrummen.
Har lite information sen sist. Nibe har inte lyckats få ordning på denna anläggningen i alla fall. Det slutade med att servicekillen vände ventilen som reglerar flödet och i och med detta så slutade den att reglera. Nu följer tilluften framledningstemperaturen och det gör att jag har normalt 26-28 grader på tilluften i i sovrummen. Trots att vi har stängt av golvvärmen i vårt sovrum så har vi hittills haft ca 23 grader i sovrummet. Och detta utan golvvärme! Misstänker att det kan bli ännu högre när det blir varmare ute. Lite svårt att sova ibland. Fiskarhedenvillan och Nibe tar inte sitt ansvar så nu ligger ärendet hos ARN. Att värma tilluften är en bra ide men Nibes sam40 fungerar inget vidare. Tror inte den fungerar optimalt hos er heller, den varnar bara inte för låg temperatur med mer vatten i omlopp. Däremot svänger den säkert en hel del som min gör med men inte så lågt. Bifogar bilder på grafer som båda är inställda på 18 grader. Se och häpna.