Men skumt om inte ens reservläget funkar på grund av en glas säkring Trodde reserv läget var till för att lösa såna här fel tills nån kunnig kollar på vp inte alla som klarar av att hitta felet själv.
Är väl böjd att hålla med dig smurfen.Dock krävs lite logik trots allt. Elpatron-effekten går att ställa med dip-switchar, men dom styr samma reläer som används vid "normal" elpatrondrift. Så dom reläerna måste ha lite ström.Sen måste interna vb-pumpen gå också. Dels är det ytterligare ett relä som skall dra, samt varvtals-styrningen, hur nu det fungerar.
Det är väl en sån där säkring som 'inte borde' gå'...
Vill med glädje tacka alla som bidragit till att pumpen, .numera knallar på som vanligt! Orsaken till varför den lilla glassäkringen på 4A som gick sönder lär vi inte få reda på nu. Ska försöka kontakta NIBE och höra vad de tror!Pumpen hoppade igång, utan problem så fort strömmen sattes på!
Den där jäkla glassäkrigen finns inte med på el-schemat, trodde den var ersatt med dvärgbrytaren. Bra att det löste sig.
Testa att byta ut säkringen och tvångskör olika funktioner för att kolla om det går att peka ut vad som knäcker säkringen. Eller testa att köra med kompressorn blockerad för att se om säkringen klarar sig då.// Magnus